66问答网
所有问题
当前搜索:
地下室外墙应按墙还是按梁
地下室外墙
什么时候
按照
深
梁
输入
答:
算柱及基础时,由于墙吸走大部分荷载,导致柱及基础无法设计,
建议按深梁输
。外墙的配筋SATWE计算不准(旧版,3.2以上新版算法已经改进)1、将室外的三角形线载简化为矩形线载;2、无法识别顶板处是否有板进而采用不同模型,因此建议手算。
请教
地下室
建模时
墙体是按墙
输入还是按深梁输
答:
你写错了,没有定义深
梁
的选项 当然有区别了,梁和
墙是
两个不同的概念,梁为水平构件,作用是把竖向荷载传递到墙,柱上。墙则是竖向构件,两者在抗侧刚度计算上区别很大。墙元和梁元是两个不同的结构计算体系,不要因为截面相同就认为是一样的。
地下室
施工时,图纸上说明讲:剪力
墙墙体
与楼板相交处设暗梁。 我的疑问...
答:
规范没有硬性规定剪力墙墙体与楼板相交处设暗梁。根据外墙的受力情况确定是否设暗梁。
如果地下室外墙的挡土按双向板设计,要设梁
;如果按悬臂板设计,可以不设暗梁
地下室外墙
顶是否需增设暗梁
答:
需要
。暗梁能够增加剪力墙的水平刚度,提高剪力墙在水平方向上的承载能力,从而增强剪力墙的整体性和稳定性。并且在地下室外墙等结构中,存在局部竖直集中荷载的情况,增设暗梁可以改善这些荷载的应力分布,提高结构的承载能力和安全性。所以,地下室外墙顶需要增设暗梁。
框架结构
地下室外墙
的基础设计问题,到底是 柱下独基
还是墙
下条基?结构...
答:
墙中的柱子不宜按与框架
梁
固结进行框架分析;墙中的柱子应作为墙的扶壁柱;墙中的柱子不能作为墙板的支座;墙板的支座只有条形地基梁,当
地下室
顶板未浇筑且达到强度前,墙侧面土不得回填;若顶板完成并回填土后,墙侧向挡土的弯矩较大时应该加大墙厚,并允许地下部分的纵向分布筋放置在外排(即贴近...
框架结构,
地下室墙
顶放不放暗梁?
答:
1、
地下室墙是
承受侧向的土压力的,墙顶设不设梁和是不是框架没有关系。2、墙顶设暗梁不是墙的支座,而是墙顶的加强,和剪力墙中的暗梁是一样的原理。所以墙板钢筋不应该是锚入暗梁钢筋,新的11G101-1图集中已有相应的图示。
现浇混凝土柱、梁、墙、板的分界如何划分?求答案
答:
(2)
梁
、墙连接时,墙高算至梁底。(3)墙、墙相交时,
外墙按外墙
中心线长度计算,内墙
按墙
间净长度计算。(4)柱、墙与板相交时,柱和外墙的高度,算至板上坪;内墙的高度,算至板底;板的宽度,按外墙间净宽度(无外墙时,按板边缘之间的宽度)计算,不扣除柱、垛所占板的面积。(5)电梯井壁,...
关于高层带
地下室
的结构高度计基础问题
答:
1:地下室外墙有一边露着有两个问题,计算嵌固端即便地下室如果满足嵌固要求,也最好取嵌固在基础顶面,
地下室外墙应按
剪力墙计算分析不应仅作为挡墙计算,但是这样也有部分问题,为真实考虑土体对建筑的作用效应。还有一种理论是 其余三侧外围做挡墙,将周边土体和建筑分开,嵌固取在基础顶面,这样计算...
地下室外墙
必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?
答:
这个
应该是
设计规范中的要求,本人未接触过设计规范,但认为:
地下室外墙
不一定必须采用混凝土墙;只要地下室外墙防水做好了,不影响房屋的使用功能和结构安全要求,就没有必要必须采用混凝土外墙。
一层
墙体
高度是从基础梁开始计
还是
从地坪开始计
答:
一层
墙体
高度既不是从基础梁开始计算,也不能笼统的说从“地坪”开始计算。而是从正负0.000开始计算。一般来说,房屋的底层地坪的标高往往就设计成正负0.000,但有特殊情况的地坪标高不在正负零的位置上,如厨房、卫生间、楼梯间等等的地坪一般就不是正负0.000标高。所以,一层墙体的高度不能笼统的说...