配置不符合要求-建筑消防常见问题解析102_百度知...
答:
按此数据设计
计算
,配置的
泡沫
比例混合装置流量32L/s,泡沫液(3%型水成膜)储量1000L已能够满足设计要求。然而,《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)对闭式泡沫-水
喷淋系统
提出了更高的要求,作用面积应为465m2。当保护场所面积超过465m2时,应按465m2范围内所有闭式喷头同时开启的流量之和作为...
接厂区消防水入
泡沫喷淋系统
,厂区的管压为0.6MPa,能算出流速大小么,还...
答:
若是保护面积700平方,q=6.5l/min*m2*700m2/60=75.8l/s
,按照水流速度3m/s计算,那就要DN200的主管。这样算符合规范要求。
车间超高,
喷淋
如何设计
答:
回答:具体要看你的加工车间是做什么用途的。下面仅供参考: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火
系统
,除不宜
用水
保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;
泡沫
塑料厂的...
泡沫
灭火
系统
发泡倍数的测量方法有哪些
答:
1)
用台秤测空桶的重量W1(kg)。2)将量桶注满水后称得重量W2(kg)。3)计算量桶的容积V=W2-W1
。注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫1...
泡沫
—水
喷淋系统
与泡沫喷雾系统设计有哪些要求?
答:
(1)泡沫—水喷淋系统可用于下列场所:1)具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所。
2)存放量不超过25L/m2或超过25L/m2但有缓冲物的水溶性液体室内场所
。(2)泡沫喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器、面积不大于200m2的非水溶性液体室内场所。(3)泡沫—水喷淋系统泡沫混合液与水的连续...
泡沫
水
喷淋系统
工作原理
答:
泡沫
水
喷淋系统
的工作原理是通过将水和泡沫剂混合,然后通过喷淋装置喷洒到指定的区域。这种系统通常用于灭火或者清洁,其工作效果取决于泡沫剂的种类和浓度,以及喷淋装置的设计。详细来说,泡沫水喷淋系统通常由水源、泡沫剂储存装置、混合装置、喷淋装置以及控制系统等几部分组成。水源提供灭火
用水
,泡沫剂...
室外消火栓的设计流量是按个数设计,是否考虑市政消防给水管网的流量也要...
答:
两栋或两座及以上建筑合用时,应按其中一栋或一座设计流量最大者确定,当消防给水与生活、生产给水合用时,合用给水的设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产最大时流量之和,其中生活最大小时流量
计算
时,淋浴
用水量
按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。
喷淋系统
工作原理图
答:
1.
泡沫
水
喷淋系统
通过将水和泡沫剂混合,利用喷淋装置将泡沫混合液喷洒到指定区域,主要用于灭火和清洁。2. 该系统由水源、泡沫剂储存装置、混合装置、喷淋装置和控制系统等部分组成。水源提供灭火
用水
,泡沫剂储存装置存放泡沫浓缩液。3. 系统启动时,水源将水送至混合装置,泡沫剂储存装置将泡沫浓缩液...
湿式
喷淋
未端压力表不能少于多少大于多少
答:
潜在功能包括检验干式、预作用
系统
末端放水试验的出水时间不大于60秒时,系统容积允许放大到2839升;检验湿式闭式自动喷水-
泡沫
联用灭火系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4升/秒流量
计算
,不应大于3分钟;测试系统管网阻力,但有一定的局限性。系统的供水能力应采用专用装置进行测试。
湿式
喷淋
未端压力表不能少于多少大于多少
答:
当采用闭式自动喷水—
泡沫
联用灭火
系统
时, 湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间, 按 4 L/s 流量
计算
, 不应大于3min; 此时为检验系统是否合格应在末端增设多个末端试水装置, 检测时还应附加计时器等计量装置; ③系统管网的阻力, 这要借助于水力计算。潜在功能①②一般在检测中借助计时器检验是没有什么问题的, ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷淋用水量
泡沫灭火设计规范GB5051
箱梁自动喷淋系统具体用水量
工地喷淋用水量计算
自喷系统用水量怎么算
一千米喷淋用多少水
喷淋设计流量计算方式
围挡喷淋用水量计算
200平方喷淋管网水量是多少