后锚固植筋拉拔试验数量要求
后锚固植筋拉拔试验要求
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,
检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%
;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
植筋拉拔试验
取样
数量
是多少?
答:
至少应做5根,看检测是按组收还是按根收
。一、试验取样依据:依据JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1‰计算,且不少于3根。二、取样方法:1、植筋孔深度规定 10d:箍筋、拉结筋、板筋等非主要...
填充墙拉接
筋拉拔试验
取点规范
答:
1) 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,
应取每一检验批植筋总数的3% 且不少于5 件进行检验
2) 对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1% 且不少于3 件进行检验 3) 对非生命线工程的非结构构件(填充墙),应取每一检验批锚固件总数的0.1% 且不少于3 件进行检验。2、破坏检验:锚固...
建筑
植筋
技术
拉拔
取样
数量
答:
同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。
抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根
。等同于1根代表1000根,也就得到3000一组了,一批次不到3000的也要取3根。注胶 取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将...
框架结构,砌体后
植筋
是否必须做
拉拔试验
,依据是什么?
答:
一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测
;第2.4条规定当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a希望上面的对你有帮助!
植筋拉拔试验
怎么取样?
答:
按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,
但不应少于3根
。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,...
钢筋
植筋拉拔试验
现场检测
数量
代表数量是多少
答:
一、回答:
至少应做5根
,看检测是按组收还是按根收。二、
植筋
抗
拔试验
应该执行哪个标准?
答:
GB50367-2006 混凝土结构加固设计规范
墙体
植筋拉拔试验
规范多少平方
答:
300N/mm平方。植筋又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋
后锚固
利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,墙体
植筋拉拔试验
规范是300N/mm平方,植筋也是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
植筋锚固拉拔
力多少合适
答:
里面有你要的计算公式,可以计算出它们的
拉拔
承载力设计值。锚固的规范是GB50550-2010,非破坏的
植筋
是1.15倍,锚栓是道1.3倍。破坏的植筋是回钢材1.45倍,锚栓是钢材1.65倍,非钢材是3.5倍。
后锚固
规范是JGJ145-2013,非破坏植筋是0.9*设计屈服*筋截面积,锚栓是到答设计值。破坏太长了。