66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体检测标准
可燃气体
探测器测试
标准气体
答:
(1)
可燃气体探测器的检测范围是0至100%LEL
( Lower Explosive Limit,爆炸下限)。(2)安装位置的确定:根据检测气体的密度和风向,按照规定设置探测器的位置,同时应避免在空气流动过于剧烈的地方安装。通常在室内,可燃气体探测器应安装在距离释放源7.5米以内,或
两只探测器之间的水平距离不超过15米
。
可燃气体
及有毒
气体检测
报警器设置及管理要求
答:
甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm
。若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(体积),报警值应设在13750ppm,远高于有毒气体的标准。因此,依据原则,首先应考虑有毒气体检测,但在实际应用中,还需兼顾现场条件,避免频繁误报影响生产。2. 喷漆室...
可燃气体
的一级报警二级报警设定值
答:
1. 根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,
可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
。2. 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3. 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。4. 当有毒气体的量程范...
四合一
气体检测
仪数值
标准
答:
各气体的数值标准或报警限值通常如下:
1、氧气(O2):正常大气中氧气浓度约为百分之二十点九体积分数,报警阈值通常设定在百分之十八到百分之二十三
“Vol%”之间,低于百分之十八表示缺氧,高于百分之二十三对燃烧和爆炸特性产生影响。2、可燃气体(LEL):报警设置标准通常是在爆炸下限的一定百分比,例如,...
可燃气体检测
报警设计规范是什么?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL
;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
可燃气体
报警器
检测
范围是多少
答:
可燃气体
报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。设置依据如下:可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的...
可燃气体
探测器规范(安全监测与应用指南)
答:
操作步骤 1.准备工作:在使用
可燃气体
探测器前,应先了解使用说明书和安全规范,确保自己掌握了正确的操作方法。2.安装探测器:根据规范,选择合适的安装位置和安装高度,将探测器固定在墙面或天花板上。3.开机
检测
:将可燃气体探测器插入电源,按下开机按钮,待探测器自检完成后,就可以开始检测空气中的...
国标要求设备动火
可燃气体
含量是多少
答:
可燃
性
气体
爆炸极限>4%,
检测
合格指标<0.5%; 可燃性气体爆炸极限<4%,检测合格指标<0.2%; 氧含量检测合格指标为:19.5%~23.5%。
可燃气体
探测器用50% ch4
检测
,
标准
值是多少
答:
国家要求是示值的±5%以内。也就是47.5-52.5之间是合格的。请参考深国安
可燃气体
计量证书。
可燃气体
报警器爆炸上下限???
答:
即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当
可燃气体检测
仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
动火作业可燃气体检测标准
可燃气体安全值
可燃气体浓度检测标准
可燃气体检测合格标准
气体检测仪可燃气体检测标准
可燃气体合格标准
受限空间作业可燃气体检测标准
可燃气体分析标准
可燃气体浓度标准