66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探测器设置
可燃气体
检测仪检测报警点
设置
多少合适?
答:
测量范围在3%LEL以下的
探测器
和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警
设定
值。以下为原答案 ++++++++++++++++++++++++++++++ 3.0.2
可燃气体
和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级...
消防
可燃气体探测器
的
设置
要求有哪些?
答:
1、探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部
,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。2、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体泄...
关于
可燃气体探测器设置
,叙述错误是( )。
答:
探测气体密度小于空气密度可燃气体探测器应设置在被保护空间顶部
,探测气体密度大于空气密度可燃气体探测器应设置在被保护空间下部,探测气体密度与空气密度相当可燃气体探测器可设置在被保护空间中间部位或顶部。
探测气体密度
与空气密度相当时,
可燃气体探测器
可
设置
在被保护空间的...
答:
探测气体密度
与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间位或顶部。
可燃气体
检测仪的低报和高报的区别及如何
设置
答:
设定
依据如下:
可燃气体
检测仪 http://www.honeyeagle.com/ 测量量程为0~100%LEL,按照国家规定低报一般
设置
在15%LEL~25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体检测仪大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体检测仪显示到100%LEL的...
可燃
气报警
探测器
操作规程
答:
1、开机操作:仪器上电(12-28VDC)即开始工作,首先进入自检状态,LED将显示仪器软件和传感器软件的版本号,接着仪器进入预热状态且较左边的小数点闪烁,三分钟预热后,仪器进入正常操作模式。2、调零操作 使用磁棒进行调零操作:在正常操作模式下,用磁棒点CH1后仪器进入编程模式,进入该模式5秒后,靠前...
燃气门站中
可燃气体探测
设备如何安装,安装在哪里
答:
1.当
设置
集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m,裙边高度不得小于0.1m,且探测器应设于集气罩内;2.当不设置集气罩时,应两层设置探测器,最上层
气体探测器
距顶棚垂直距离小于0.3m;最下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m。根据空气中被检测
可燃气体
的...
可燃气体
检测仪的使用方法?
答:
5、先将转换开关转至(L)档(0-10%LEL)或(H)档(0-100%LEL)将吸入管靠近所要检测地点来测量。在检测
气体
时,如果开关在(H)档,如指针指示在10%LEL以下时,当即转换到(L)档,以便读到更精确的数值。检测完成后,将吸入管离开检测点,在干净的空气里等指针回零后,关闭电源。
可燃气体探测器
安装在哪里?需符合哪些安装规范
答:
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即
可燃气体探测器
安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风...
防爆
可燃气体探测器
的安装要点有哪些
答:
可燃气体探测器
的安装标准依据:1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10。3。2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应
设置
可燃气体浓度检漏报警装置。2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4。6。11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体探测器设置规范
可燃气体探测器参数设置
点型气体探测器怎么设置参数
可燃气体探测器浓度设定
有毒气体探测仪怎么设置的
罐区可燃气体探测器布置规范
可燃气体检测报警器安装规范
霍尼韦尔可燃气体报警器设置
点型气体探测器说明书