66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器规范GB50493
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
1. 根据
GB50493
-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
规范
》,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
可燃气体
检测
报警
设计
规范
是什么?
答:
现在
规范
已经更新到2019版本《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
》
GB T 50493
—2019,由原来的国标变成推荐性标准,内容也有了较大变化,同时可燃气体也被纳入了消防产品,一般可燃气体产品要根据 GB15322 可燃气体探测器来看了,截选如下 4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:测...
可燃气体报警器
安装高度要求有那些?
答:
根据
GB50493
-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
规范
》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
可燃气体
的一级
报警
二级报警设定值
答:
小于或等于50%LEL。根据《
GB
/T
50493
-2019石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
》要求,报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值...
可燃气体
及有毒气体检测
报警器
设置及管理要求
答:
在行业
规范
中,《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测报警设计规范》(
GB50493
)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测
报警装置
设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(...
学习解读
GBT50493
-2019石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
答:
◆现:名称GB/T 50493-2019《石油化工可燃和有毒气体检测
报警
设计
标准
》 ◆条文说明: 根据国标最新标准,作为
规范
类文件,必须全部是强制性条文,作为推荐型标准,是没有强制性条文的。 ◆原:
GB50493
-2009 3.0.6:
可燃气体
检(探)测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产...
整理归纳:
GB50493
—2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计规 ...
答:
旧版
GB50493
-2009侧重于爆炸危险区的在线分析仪表间的气体探测,而新
标准
扩展至有毒气体和氧气的全面覆盖,强调了分子量比值的判断,以更为精确地评估气体的相对密度和泄漏风险。探测器安装与设计要求:- 新标准细化了不同密度气体的探测器安装高度,如液化烃储罐内的
可燃气体报警器
,要求遵循AQ3036-2010...
固定式
可燃气体报警器
执行哪些安装
规范
或
标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当安装浓度检测报警装置。北京市地方
标准
《餐饮企业安全管理
规范
》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置
可燃气体报警器
。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
可燃气体报警器
的报警值是多少?有什么依据
答:
。设定依据如下:
可燃气体报警器
测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%lel~25%lel范围,高限报警设定值应为50%lel;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%lel~25%lel范围。
gb50493
什么时候发布的
答:
现行国标《
GB 50493
-2009 石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
规范
》于2009年3月19日发布。信息见下:
标准
编号:GB 50493-2009 标准状态:现行 发布部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布日期: 2009-03-19 实施日期: 2009-10-01 ...