66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器的保护半径
k
可燃气体
浓度
报警器
探头应安装在距地面多少米
答:
可燃气体报警器器探头安装间距,室外是每隔15米安装一只,
即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米
。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
有
毒
气体
探测
报警器
安装规范
答:
- 第3、0、8条指出,在有效覆盖范围内,
室内可燃气体报警器的覆盖半径应为7.5米,室外为15米
。有毒气体探测器与释放源的室外距离不应超过2米,室内不应超过1米。- 第3、0、9条建议在适合场所安装固定式报警器,如无法安装则应配备便携式气体检测仪。- 第3、0、10条强调可燃气体和有毒气体检测...
可燃气体报警器
一个探头的检测范围是多少
答:
可燃气体报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。设置依据如下:
可燃气体报警器的
测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范...
可燃气体报警器
如何安装??
答:
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,
即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内
;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风...
有
毒
气体
探测
报警器保护半径
答:
3、检测的空间范围不同:可燃气体报警器检测半径为7.5m左右;有毒气体报警器检测半径为1.5m左右
。另外,因为可燃气体和有毒气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术(程序)和电路板也不一样。以上关于可燃气体报警器和有毒气体报警器的区别就为大家分享到这里,可燃气体报警器主要用于检测空气中的可燃...
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
可燃气体报警
控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离气源
半径
1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装
报警器的
位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等...
家里的
燃气
泄露
报警器
一般装在哪里??
答:
燃气
泄露报警器安装位置:距离气源
半径
1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装
报警器的
位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置。
可燃气体
探测器能够探测哪些气体?
答:
安装可燃气体探测器时,室外应每隔15米安装一只,
以7.5米的保护半径为标准
;室内封闭或半封闭场所则应每隔7米安装一只,以3.5米的保护半径为标准。对于密度大于空气的气体,探测器应安装在离地面30至60厘米的位置;对于密度小于空气的气体,则应安装在离屋顶30至60厘米的位置。正确安装气体报警器,能够...
油漆车间什么规范要求安装
可燃气体报警器
答:
用来及时监测苯类气体的泄漏点和空间聚集气体的浓度,及早发预防安全事故隐患,发出报警信号,或启动连锁
保护
系统,将事故损失控制在最低。 安全就是生命,安全就是责任,安全就是效益! 四、防爆型
可燃气体
监测报警控制系统的基本结构和工作原理 气体检测
报警器
主要有四部分组成: 1、可燃气体探测器:实时监测泄漏点以及环境...
可燃气体报警器
怎么安装
答:
2)第3.0.8条:
可燃气体
检测器的有效覆盖水平平面
半径
,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。3)第3.0.9条:应设置可燃气体或有毒气体检测
报警仪的
场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
可燃气体探测器的保护半径
可燃气体报警器辐射半径
可燃气体探测器保护半径规范
氧气报警器有效半径
可燃气体报警器的覆盖范围
可燃气体探测器半径
可燃气体报警覆盖半径
可燃气体探头保护半径规范
燃气报警探头有效半径