4.
当探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15米
。若布置在全年最小频率风向的下风侧,与释放源的距离不宜大于5米。5. 检测比空气重的气体时,
探测器安装高度应距地面0.3~0.6米
;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4.
不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置
,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
不管安装的环境是在室内还是室外,
可燃气体报警器安装规范及要求除了要注意防水、防尘、防油、防强电磁干扰之外,也要注意气温、湿度、压力、风向等影响检测结果的因素
。4、布线要求 为了确保探测器电源的稳定,以及信号传输的准确性,安装固定可燃气体报警器的时候,对布线也有严格要求。综上所述,就是国家...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内
。2、现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施
。距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,
安装在距天花板约0.3米处
。不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体和
/或有毒气体时.推荐的检测
器安装
高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
燃气报警器安装规范
标准
答:
1、燃气
报警器
宜
安装
在
可燃气体
或有毒气体开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
可燃气体浓度
报警器可燃气体
浓度报警器的
安装
方法
答:
报警器
高度一般为160-170厘米,便于维护。确保
安装
在人员易看到、听到的位置,方便及时发现。远离强电磁场,防止干扰。根据
气体
密度调整探头安装位置,空气密度大于被测气体时,探头向上。接线时,使用屏蔽线,确保控制器与探测器正确连接,并接地。如需使用RVV线缆,应穿金属管并接地。最后,了解与控制器...
可燃气体报警器
的价格是多少 要怎么样
安装
答:
可燃气体报警器
在市场上的价格是600元到2400元。(价格来源网络,仅供参考。)可燃气体报警器的安装位置 a.
报警器安装
位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:b. 煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,...
可燃气体报警器
设置
规范
答:
2. 本规范适用于石油化工企业泄漏的
可燃气体和
有毒气体的检测
报警
设计。在执行本规范时,还应符合现行的有关强制性
标准规范
的规定。3. 本规范中的可燃气体是指爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体...