66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站最大容量计算公式
变压器
容量计算公式
秒懂变压器容量计算
答:
1、
计算
负载的每相
最大
功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(...
变压器
容量计算公式
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se
式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
10/0.4kv,30kva路灯专用箱式
变电站
额定
容量
是多少
答:
箱式变电站的额定容量可以通过计算得出。
额定容量的计算公式为:额定容量 = 输出功率 / 输出电压
将题目中给出的数值代入公式,可得:
额定容量 = 30kVA / 0.4kV = 75kVA
因此,10/0.4kV,30kVA路灯专用箱式变电站的额定容量为75kVA。箱式变电站的额定容量是指设备能够承受的最大负荷,超过额定容量...
10kv变压站的变压器
容量
一般为多少,怎么确定
答:
对三相变压器而言,
额定容量=3×额定相电压×相电流
,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量为在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。
主变压器
容量
的
计算
答:
如果是2台容量2.5MVA水轮发电机组,
主变容量肯定是2.5X2=5MVA=5000KVA.但水轮发电机组标注的是有功功率
,应该是2.5MW 变压器容量S=P/cosΦ=2.5X2/0.8=6.25MVA=625KVA
已知变电站总
容量
及每月
最大
电流值,怎么
计算变电站
可开放容量
答:
公式
为:负荷率=每月
最大
电流值÷总
容量
,负荷率代表了变电站当前的负载情况,数值越大代表变电站的负载越重,可用容量越小。2、需要
计算变电站
的可用容量,公式为:可用容量=总容量×(1-负荷率),可用容量代表了变电站当前仍然可以开放的容量,数值越大代表变电站当前的负载越小,可开放容量越大。
用在
变电站
的电池的
容量
怎么
计算
?比如100AH、200AH、300AH、400AH._百...
答:
Ah是电流A和时间的乘积。100Ah 就是这个电池用20A放电,能放电5h ,这个电池的
容量
就是20A*5h=100Ah 300AH 就是这个电池用60A放电,能放电5h ,这个电池的容量就是60A*5h=300Ah 以此类推。。。
额定
容量
怎么
计算
?
答:
公式
算法:三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue 问题五:变压器
容量
怎么算 1495kw的功率是总设备功率吗?称为装见容量。通常取同时率0.7,理论功率因数0.8。1495*0.7=1046.5kw 1046.5/0.8=1308kva 如果负荷波动大,近期无增容可能,可选1250kvA的变压器。如果负荷稳定,有...
变电站
容载比的
计算公式
?
答:
Rt=K1K4/(K2K3)式中K1为负荷分散系数,K1>1;K2为平均功率因数;K3为主变压器运行率,即系统
最大
负荷时该变压器的负荷与其额定
容量
之比;K4为储备系数,包括负荷发展储备系数。在实际应用中,应参考
计算
结果结合现有的统计资料和配电网结构形式来确定合理的
变电
容载比。中国按建设部及原能源部于1993年...
变电站最大
负荷怎么
算 公式
是 Pmax=SN X cos* X f cos*是功率因数 为...
答:
1、选315KVA 的变压器没有问题, 功率因数COSΦ=0.8 额定功率 P=SCOSΦ=320X0.8=252KW 额定电流 I=S/1.732U=315/1.732/0.38=479A 但带275KW是没有问题的,一是你的275KW不可能永远满负荷,总是有空载、轻载的时候,实际运行的负荷没有275KW。二是变压器有长期额定负荷运行的能力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站标准容量
变压器最大需量计算公式
变电站容量比怎么算
变电站变压器容量计算公式
各种变电站最大容量
35kv变电站最大容量
变电站接入容量怎么算
变压器容量根号3
户外变压器容量计算公式