在设计阶段,
自然功率因数cosφ1按下式确定: cosφ1=Pca.6/Sca.6
在已正常生产的用户中,cosφ1按下式确定:cos¢1=Ap/√(AP²+AQ²)计算补偿容量:Qc=Kl0Pca(tan1-tan2)式中:Pca——最大有功计算负荷,kW;Klo ——平均负荷系数,计算时取0.7~...
什么是
无功
补偿
答:
功率因数:是用来衡量用电设备(如:电网的变压器、传输线路等)的用电效率的数据。功率因数=有功功率/视在功率。cosφ=P/[(P2+Q2)^(1/2)],当Q越接近于0时,功率因数越大。功率因数是反映电能中
无功
电能和有功电能比例关系的指标。这个指标数值越接近1,意味着电网系统中流动的无功功率越趋近于...
有功电量和
无功
电量怎么区别?
答:
无功电量的计算公式 一、
高压高计
用户: 正向无功电量+|反向无功电量| 其中: 正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率 反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率 二、高压低计用户: 正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损| 就是说:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。 电费...
变压器损耗
计算
方法
答:
1.变压器损耗的计算公式。
(1)有功功率损耗:δp=Pktβ2pk-(1)(2)无功功率损耗:δq=QKTβ2QK-(2)(3)综合功率损耗:δPz=δP+KQδQ-
(3)0≈i0%sn,qk≈uk%sn,其中:Q0为空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)Sn——变压器的额定容量(KVA)0%-变压器空载电流的...
变电站
反
无功
电量走了60000千瓦时,是否影响高压线损
答:
无功
只影响功率因数,不影响线损吧。要影响也是增加无功电流增大带来的消耗吧
变电站无功
补偿容量的确定
答:
坑的格式,QB=(I0%+Ud%)Se/100+3I2×XL×L×10-3(Kvar)其实是3I平方 10 的负三次方
谁能教教我
变电站
设计里的那些
计算
呀,就那些负荷计算,
无功
补偿,电气设备...
答:
功率因数默认为0.8,加
无功
补偿补偿到0.95-0.98之间,也就是你无功补偿电容器组容量是你主变容量的0.15-0.2之间 负荷容量是你选择主变的关键,你下面列出的备注为负荷密集点,将他们相加得出的就是负荷容量 再参照容载比和负荷比 器件电流
计算
是那个主变容量除以根号3在除以该线路电压等级,如果你的...
变电站
的最大负荷是多少?
答:
最大负荷:变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的
无功
消耗量来
计算
,这个只是一般的估计参考量,不准确。负荷预测:(1)110 KV侧 负荷名称最大负荷(KW)cosφ线路长(KM)回路数供电方式
变电所
A850000.851152架空...
线路怎样
计算
功率因数
答:
问题一:线路功率因数怎么算,具体说明! 请问你是要
计算变电站
出线功率因数吗?你要算的是月平均功率因数还是月累计功率因数,还是瞬时的功率因数?功率因数其实是一个瞬时值,因为负荷时刻在变化,功率因数就在变化。如果单纯依据电量进行功率因数计算的话,
无功
存在正负,会抵消。比如计算24个小时的功率...
怎样
计算
高压线路损耗?
答:
使之满足电压损耗要求。电压损耗
计算公式
: u%=LU%P30 u%——电压损耗的百分数可根据导线截面和负荷功率因数查表求出,P——线路负荷(KW)L——线路长度(KM)还有一个更好用的公式:ΔU=Σ(pR+qX)/Ue 式中负荷为p+jq R为线路阻抗,X为线路电抗 线路损耗的百分值为:ΔU%=100ΔU/Ue。