66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高后备保护有哪些
电气上
高后备
是什么意思
答:
变压器的高后备保护就是指变压器高压侧的后备保护,
包括:高压侧复合电压闭锁方向过电流保护、高压侧零序方向过电流保护,还有过负荷保护
。这三种是最常见的,高压侧复合电压闭锁方向过电流保护因外部相间短路引起的过电流而动作,它可以做为变压器内部相间短路故障时差动保护和瓦斯保护的后备保护,也可以做为...
主变
高后备保护
和低后备保护是咋样产生的,保护原理是什么?
答:
主变高后备保百护指的是主变压器高压侧后备保护,
一般主变后度备保护包括 过流I段 (跳分段);过流II段 ;过流I段、II段均可选择:相间方向选择
;限时速知断;过负荷告警;CT断线(告警);零序过流;间隙
零序保护
;道PT失压; PT断线,母线接地;主变高后备保护指的是
主变压器回低压侧的后备
...
变压器
的
后备保护有哪些
?
答:
变压器相间短路的后备保护有:
过电流保护、 低压启动的过电流保护、 复合电压启动的过电、流保护及负序过电流保护等
。变压器接地短路的后备保护有: 零序电流保护、 零序电压保护 (零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合) 。后背保护的...
总结本章输电线路、
变压器
、电容器应配置
哪些
主保护及
后备保护
?
答:
后备保护:过电流保护、零序保护、过频保护、欠频保护等
。2、
变压器主保护
:差动保护、整流变压器保护、分接头保护、过流保护、接地保护等。后备保护:过电压保护、欠电压保护、过热保护、过载保护等。3、电容器主保护:过电流保护、过压保护、过温保护等。后备保护:零序保护、失电保护、过载保护等。
主变
后备保护有
哪四种
答:
1、零序保护:零序保护是变压器相间短路的后备保护
,主要用于防止变压器相间短路。2、
过流保护
:过流保护也是变压器相间短路的后备保护,主要通过电流来判断故障。3、过负荷保护:过负荷保护是为了防止变压器过载运行,避免设备损坏。4、油温、油面监控保护:油温、油面监控保护是为了防止变压器油温过高或油面异常...
35kV电力
变压器
配置了
哪些保护
? 各自保护范围是什么?
答:
本体保护:瓦斯,油温,油位,冷却系统是否运行,压力释放等 主保护:差动,复压过流等
后备保护
:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等 闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等 ...
变压器
的
后备保护有哪些
答:
变压器的后备保护主要包括过电流保护、接地保护、
过电压保护
和断路器保护。过电流保护是指当变压器出现过载或短路故障时,保护装置会自动检测电流大小并判断是否超过设定值,一旦超过设定值,保护装置会启动,断开变压器电源,避免设备损坏。这种保护方式常用于应对外部故障引起的电流过大。接地保护主要针对变压器的...
主变
高后备保护
高压侧复压动作?求解释什么意思
答:
后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护、后备保护是
过流保护
。在从题目的问题中分析,在变压器的高压侧和低压侧分别设置过流保护,即高后备和低后备。主变高后备保护指的是主变压器低压侧的后备保护,其保护功能的主变高压侧保护基本相似。
油浸式电力
变压器
继电保护中主保护一般有哪些?
后备保护有哪些
?
答:
一般较大容量的变压器使用的主保护有:瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分。一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。变压器纵联差动保护,一般采用三相式。后备保护有:
过流保护
、复合电压启动闭锁过电流保护、负序过流保护、零序电流保护、温度保护等。
变压器后备保护有
哪几种?
答:
变压器的主保护是变压器的差动保护和瓦斯保护(包括主瓦斯和附加瓦斯保护),而变压器的后备保护是指变压器的复压过流(方向)保护、接地零序和不接地零序(方向)保护、过负荷保护、
过电流保护
等电量保护和温度保护(冷控失电)等非电量保护。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...