66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高低压熔丝的选择原则
变压器高低压
如何
选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
低压
熔断器
的选择原则
有哪些
答:
1、配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择
;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择 2、配电变压器低压侧熔丝选择原则:按变压器低压侧额定电流选择
配电
变压器
两侧
高低压
熔断器熔体
选择原则
是什么
答:
1、100KVA及以上配电变压器高压侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择
,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选...
高压熔丝
如何
选择
答:
3、高、
低压熔丝选择
,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,
高压
侧熔丝不应熔断。
变压器熔丝选择的原则
是什么?
答:
10—100kV.A
变压器
为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其
熔丝的
额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
如何正确
选择
和安装
变压器的保险丝
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA
变压器选择
溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
80KVA
变压器
其跌落式熔断器
选用
多大的
答:
80kva
变压器
额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍
选择熔丝
,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以
选用
10A熔丝。
400KVA的配电
变压器选
多大
熔丝
?
答:
根据该规程,对于容量在100kVA以下的
变压器
,
高压
侧熔丝应按其额定电流的2-3倍来选择。而400KVA的变压器,其额定电流Ie为23A。根据计算,可以
选择的熔丝
范围在34-46A之间,推荐
选用
40A的熔丝。然而,需要注意的是,熔丝与熔断器有所不同,熔断器通常指除熔丝之外的保护设备。市面上有不同规格的熔断器可供...
400KVA的配电
变压器选
多大
熔丝
?
答:
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电
变压器熔丝的选择
宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400...
10kv及以下的
变压器
高地压
熔丝
该如何
选择
答:
1、
变压器的
有效功率是80%。2、 380伏每个千瓦的额定电流是2安培,及
低压
是60安的
保险丝
。
高压
是5安的保险丝。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压熔丝选择
50kva变压器高压熔丝
变压器一二次熔丝选择
变压器高压熔丝规格
变压器为什么烧高压熔丝
变压器高压熔丝对照表
变压器高压熔丝断一条
变压器高压熔丝怎么更换
400kv变压器高压熔丝多少安