66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路试验和空载试验
变压器
的
空载试验和短路试验
有什么区别?
答:
变压器
的
空载试验
主要是测试铁芯性能,是变压器的例行试验;
短路试验
是特殊试验,而且是破坏性试验,也是变压器最难通过的试验,考验变压器的抗短路能力。变压器的空载试验从变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量变压器的空载损耗
和空载
电流的试验。空载电流以实测的空载电流I0占额...
什么是
变压器
的
空载试验和短路试验
?
答:
变压器的
空载试验
指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流
和空载
损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
变压器空载
时,铁芯中主磁通的大小是由绕...
什么叫
变压器
的
短路
实验
和空载
实验
答:
变压器短路试验
就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”。
变压器空载实验
就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
变压器
的
空载和短路试验
有什么区别呢?
答:
1、
空载试验
是低压(副边)线圈开路(
变压器空载
),高压加额定电压,这样可以检验出高压的励磁电流。他除以高压的额定电流,就可以计算出他的空载电流的百分数。同时也检测出在铁心中的损耗--空载损耗--铁耗。2、
短路试验
:将低压短路,高压通电,此时,当然不可能加到高压的额定电压。加到低压线圈中的电...
变压器
的
空载和短路
实验有什么特点?实验中电源电压
答:
根据百度爱采购网站资料显示,
变压器
的
空载和
短路实验的特点以及实验中电源电压接法如下:一、空载实验特点:1.检测变压器的空载电流、空载损耗
和空载
电压的变化规律;2.检测铁芯、绕组和串联电容的性能;3.测量变压器的电压比;二、
短路试验
特点:1.检测变压器的短路电流、反演电压和短路损耗;2.检测变压器的...
什么是
变压器
的
空载试验和短路试验
答:
空载试验测量变压器的空载电流
和空载
损耗。
变压器短路试验
:变压器一侧短路,另一侧施加电压使变压器线圈中电流达到额定值的试验。为了试验简单方便,通常将低压侧短路,高压侧施加电压。这时所加的电压值就是变压器的阻抗电压。短路试验测量变压器的阻抗电压和负载损耗。
空载试验和
短路试验都是变压器的例行试验。
怎样给
变压器
进行
空载和短路试验
答:
1、首先要注意安全。在通电前一定要仔细检查,包括接线是否正确,仪表的档位是否合适,
与试验
无关的人和物一定要远离,穿好防护鞋、帽等。2、功率表的极性要注意。3、这是
变压器
的例行(出厂)试验。按现场或工厂的试验规范进行旧可以了。4、
空载试验
,电源接哪一方?这要根据变压器的容量、电压组合和...
变压器空载试验
可以测得( )参数,
变压器短路试验
可测得( )参数。_百度...
答:
【答案】:A、B 根据
变压器
的
空载试验
可以求得变比、空载损耗、空载电流及励磁阻抗。根据变压器的
短路试验
可以求得变压器的负载损耗、短路阻抗。
为什么要对
变压器
进行
空载和短路试验
?
答:
1,
空载试验
--铁损。2,
短路试验
--铜损。二,
变压器
的空载试验:指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流
和空载
损耗。1,一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定...
为什么要进行
变压器短路和空载试验
?
答:
通过
空载试验
可以发现
变压器
以下缺陷:硅钢片间绝缘不良。铁芯极间、片间局部
短路
烧损。穿芯螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏、形成短路。磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。铁芯多点接地。线圈有匝间、层间短路或并联支路匝数不等、安匝不平衡等。误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器空载与短路实
空载试验和短路实验
空载和短路试验的目的是什么
单相变压器空载和短路试验
变压器的空载试验和负载试验
配电变压器短路试验原理
变压器的空载试验总结
变压器空载试验特点
变压器开路试验与短路实验