变压器暗备用容量怎么计算
什么是明备用?什么是
暗备用
?
答:
明备用是指两路电源变压器其中一台工作运行,而另一台备用。
两台变压器的容量都是按计算负荷100%确定的
。暗备用是指两台变压器都工作,两路电源变压器容量都是按计算负荷一、二级负荷确定,在供电系统中变压器容量占全部计算负荷的70%,而工业则是40%。简而言之就是:系统正常运行时,备用电源不工作,称...
什么是明备用和冷
暗备用
答:
一台工作,另一台备用。
两台容量都是按 100%确定;暗备用是指两台变压器都工作,两路 容量都是按 一、二级负荷确定
,在建筑 中变压器容量大约占全部 的70%。
什么事
变压器
的明备用和
暗备用
答:
明备用是指两路电源变压器一台工作,另一台备用。
两台容量都是按计算负荷100%确定
;暗备用是指两台变压器都工作,两路电源变压器容量都是按计算负荷一、二级负荷确定,在建筑供电系统中变压器容量大约占全部计算负荷的70%。明备用就是有专用的备用电源。例如电厂常见的启备变,平时不带负载,当一个工作...
三相变压器的额定容量S=√3*U*I
答:
三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI
这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√3倍线电压,同样有3/√3=√3 ...
什么是明备用和冷
暗备用
答:
3.
暗备用
是指在正常情况下,两台设备都工作,但每台设备的容量只承担部分负荷。这种备用方式可以在一台设备出现故障时,另一台设备能够承担全部负荷,从而保证系统的正常运行。4. 在建筑中,
变压器容量
通常占全部负荷的70%左右。因此,在设计备用方案时,需要考虑到变压器容量的充足性,以确保在变压器...
什么是明备用和
暗备用
答:
2、不专门设置备用电源:
暗备用
的方式则是指不专门设置备用电源,两台或多台厂用
变压器
互为备用,并且每台变压器的
容量
都选得较大,以两台互为备用的变压器为例,正常工作时,两台厂用变压器都投入运行,当其中任一台变压器故障断开时,故障段母线就自动切换到另一台厂用变压器供电。
发电厂电气部分复习资料
答:
A 大中型火电厂一般采用明备用,4~6台工作
变压器
配一台备用变。 B 水电厂及变电所多采用
暗备用
方式。 C 采用明备用能减少厂用变的总
容量
。 例:四个工作母线段,每段的负荷为S。 采用明备用,总容量为4S+S=5S; 采用暗备用,总容量为2S×4=8S 4、厂用电接线的接线原则 对高压厂用母线以单母线按炉分段为...
为什么发电厂的厂用电备用方式,采用
暗备用
方式与明备用方式相比,厂用...
答:
作为明
备用变压器
,其
容量
与运行中的其中最大的一台变压器一样即可。而
暗备用
的变压器,在正常时要为自己的下线供电,在其他变压器有故障时,还要向故障变压器原来供电的线路提供重要负荷的供电(自己原来供电中的次要负荷可以切除),所以它的容量就要大一些。
为什么实际备用中广泛采用
暗备用
答:
利用分段断路器取得相互备用。正常运行时,QF5在断开状态,I、II段母线分别通过各自的线路或
变压器
供电,当任一母线失电时,QF5自动合闸,从而实现线路或变压器互为备用。在
暗备用
方式中,每个工作电源的
容量
应根据两个分段母线的总负荷来考虑,否则在备自投动作前后,要适当切除相应负荷。
什么是备用电源?明备用和
暗备用
的区别是什么?
答:
而
暗备用
则不设置专门备用的
变压器
,而是通过每台工作变压器具有较大的
容量
,在正常运行时,每台变压器都工作在低于额定容量的一半负荷下,这样各台变压器之间可以互为备用。3. 明备用的特点:明备用方式通过设置专用的备用设备,使得在主电源出现问题时可以快速切换到备用电源,保证了供电的连续性。这种方式...