66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功怎么计算
变压器
的
无功
电量是
怎样计算
出来的?
答:
1、有无功电度表可以直接计量。2、根据有功电量和功率因数计算无功电量
。比如已知有功电量P和功率因数cosφ,无功电量Q=P×tgφ。
电力
变压器
的
无功
功率
怎么计算
?
答:
根据公式推导,
无功功率Q的计算公式为:Q=UIsinΦ 式中:sinΦ—交流电压与电流相位差的正弦值
。无功功率的单位是乏(var)或千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)。当负载为纯电感或纯电容时,Φ=90°,sinΦ=1,所以Q=UI,即只有无功功率而不消耗有功。当负载为纯电阻时,Φ=0°,sinΦ=0,所以Q...
变压器
视在功率与
无功
功率、有功功率之间的转换公式是什么?
答:
无功功率Q=Ssinφ=√3UIsinφ
S^2=P^2+Q^2
电力中的有用
功
和无用功
答:
无功电量计算公式一、高压高计用户:正向无功电量+|反向无功电量| 其中:正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率反向无功电量=
(本月表字-上月表字)*倍率二、高压低计用户:正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损| 就是说:正向无功电量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值...
如何计算变压器
的
无功
补偿容量?
答:
无功补偿容量的计算有两种方法:(1)
按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%
,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的...
变压器
的
无功
功率
答:
58%,80%负荷下流过短路阻抗的电流为80%,所以
无功
功率也减至80%(乘第一个0.8),同时短路阻抗上的压降也减至满负荷的80%(乘第二个0.8),因此产生答案的第二部分(150×13.58%×0.8×0.8)。根据参数
计算
出短路阻抗有名值再根据负荷电流计算也可以得到同样结果。
500KVA
变压器
的视在功率和
无功
功率
怎么计算
答:
具体
计算
过程:
无功
功率:Q=SsinΦ;有功功率:P=ScosΦ;功率因数:cosΦ=P/S;如果功率因数cosΦ=0.8;那么sinΦ=0.6;500KVA
变压器
的视在功率:S=1.732UI=500000VA;500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=500000*0.6=300000(Var);500KVA变压器的有功功率:Q=ScosΦ=500000*0.8=...
变压器
有功与
无功怎么计算
答:
已知
变压器
额定电压U(KV),负荷电流I(A),功率因数cosΦ及Φ角。有功功率P(KW)=√3×U×I×cosΦ (KW)
无功
功率Q(KVAR)=√3×U×I×sinΦ (KVAR)
变压器
容量为Ps,功率因数0.8,求
无功
功率多少?
答:
方法1:
变压器
容量为Ps,功率因数(cosΦ)=0.8,有功功率等于Pp=0.8Ps
无功
功率Pq²=Ps²-Pp²无功功率Pq=√(Ps²-Pp²) (开方)方法2:变压器容量为Ps,功率因数(cosΦ)=0.8 sinΦ=0.6 无功功率Pq=Ps sinΦ=0.6Ps 交流电中,功率分三种功率,有功功率P...
变压器
的
无功
补偿
如何计算
答:
(1)
按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的无功补偿怎么计算
变压器无功功率怎么算
变压器无功铜损怎么算
变压器有功无功计算
变压器无功功率计算
变压器有功功率怎么算
变压器无功计算公式
变压器空载无功损耗计算