变压器台数选择的原则
主
变压器的
数量确定
答:
(1)主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器
。①有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。②季节性负荷变化较大时。③集中负荷较大时。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。装设多台变压器时,宜...
变电所的变电所
变压器台数的选择
答:
变电所变压器台数应根据“负荷特点和经济运行”等因素不同进行选择,可以装一台,也可以装多台
。当符合下列条件之一时适宜装设两台及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。
怎样确定工厂变电所
变压器的台数
和容量
答:
变压器容量的选择:坚持着“小容量,密布点”的原则
,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
10(6)KV配电
变压器选择
规定是
什么
?
答:
(1)变压器的选用原则应根据负荷大小、负荷性质、负荷等级及经济运行等因素来确定变压器的容量和台数
。(2)符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:①有大量一级或二级负荷;②季节性负荷变化较大(如空调、采暖等设备的用电);③集中负荷较大〔如小区普通多层住宅)。(3)当备用容最受限制时宜将重要...
配电
变压器选择原则
答:
1
合理选择配电变压器的容量
在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,并应使投资盛电能损耗校在选择容量时,方法是多种的。比如最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等方法确定配电容量。配变的安装、更换都很方便,配变型号...
变压器台数的选择
答:
这个
变压器的选择
,靠计算是很难算准确的,不是多了就是少了,多了的话浪费基本电量,少了的话不够用,最好的方法是参照同类企业同类生产线来进行估算。但是你说的用很多
台变压器
,是不合理的,一次性投资会很大,每台变压器要配置一台高压开关柜,一般来说企业都是考虑一个车间或者几个车间配置一台...
选择
主
变压器
时应考虑哪些因素,其容量,
台数
答:
1.容量:主变压器的容量应根据实际负荷需求来确定。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2.台数:主
变压器的台数选择
与负荷的可靠性和供电连续性密切相关。单
台变压器
...
箱式
变压器
两台315和一台630哪个要合适些?
答:
二、设计
原则
1、变压器容量应根据计算负荷
选择
,变压器的长期负荷率不宜大于85%。2、供配电系统中配电变压器宜选择Dyn11联结组别的变压器。3、
变压器台数
应根据负荷特点和经济运行进行选择,当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:1)、有大量一级或二级负荷;2)、季节性负荷变化较大;3)集中...
联络
变压器的台数
与
什么
有关
答:
联络
变压器的台数
与电力变压器容量有关。1、变压器的台数和用电负荷的大小及负荷等级有关。有大量一级或二级负荷时,宜考虑2台及以上变压器,互为热备用最好。2、当负荷是三级负荷时,直接用总负荷除以单
台变压器的
容量,适当留点备用容量即可。
3000kw的负载是用一台4000KVA
变压器
好还是用四台1000KVA好
答:
从运行成本看,可以选择2台2000KVA的
变压器
并联运行。变压器容量
选择原则
:变压器容量的选择是一个全面、综合性的技术问题,没有一个简单的公式可以表示。变压器容量的选择与负荷种类和特性、负荷率、需要率、功率因数、变压器有功损耗和无功损耗、电价(包括基本电价)、基建投资、(包括变压器价格及安装土建...