答:
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障
。二、
差动保护、电流速断保护
:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部...
变压器
都有哪些
保护方式
?它们具体是怎么
保护的
?
答:
二、
气体保护
为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:轻
瓦斯保护
:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用...
电力
变压器的保护
有哪些
答:
1.差动保护
。差动保护是变压器的主要保护方式之一,用于检测变压器内部故障。它通过比较变压器两侧电流向量和来判断是否发生短路等异常。若电流不平衡,则表明存在故障,保护装置会动作切断电源。2.
过电流保护
。过电流保护是为了防止变压器外部故障引起的过电流。当变压器过载或外部故障导致电流超过预定值时,过...
配电
变压器的保护
措施有哪些?
答:
1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护
,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜绝发生雷击破坏事故。2、装设速断、过电流保护,保证有选择性地切除故障线路 ...
变压器
有哪些
保护
用电安全有哪些防护措施
答:
2、
阻抗保护
.当
相间过电流保护
不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障。3、过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸。过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸。其他保护.反映如...
常用的电力
变压器保护
有哪些?
答:
可以采用
阻抗保护
.(5)
零序电流保护和零序电流方向保护
.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障.(6)
过负荷保护
.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸.(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.
变压器的
基本
保护
有哪些
答:
1
瓦斯保护
。内部非电量保护,原理:箱体内部发生故障伴随油分解产生瓦斯气体或变压器油面不论以何种原因下降时,该保护动作。该保护一般装在容量为80KVA及以上的变压器上。2 电流速断保护。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下...
变压器
差动
保护
和差动速断保护有什么区别?
答:
可靠性高:
差动保护
能够有效地检测变压器内部故障,包括短路和故障电流异常等。抗干扰性强:差动保护在检测故障时相对不受外界干扰的影响,具有较好的稳定性。相对简单:相比较其他保护方式,差动保护所需的设备和元件较为简单,易于实施和维护。2.缺点:动作速度较慢:差动保护在检测到故障时的动作速度...
低压
变压器的保护
答:
1、
瓦斯保护
:保护变压器内部短路和油面降低的故障。
2、差动保护、电流速断保护
:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。5、过...
常用
变压器的保护
有哪些?
答:
(1)
瓦斯保护
。用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低。(2)
纵差保护
。用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。(3)
相间过电流保护
。根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。(4)
阻抗保护
。当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用...