66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机过电压保护
发电机
为什么设置
过电压保护
?
答:
发电机设置过电压保护的原因:
发电机过电压保护
是在汽轮发电机组甩负荷后的一种保护,用来防止发电机过电压破坏绝缘。发电机在甩负荷后,如果调速系统动作迟缓,转速会上升很快,出现不允许的过电压,可能导致发电机的绝缘损坏,因此需设置过电压保护。过电压发电机未必超出的V/Hz(过激磁)限制时,也可能...
为什么现代大型汽轮
发电机
应装设
过电压保护
?
答:
中小型汽轮
发电机
不装设
过电压保护
的原因是:在汽轮发电机上都装有危急保安器,当转速超过额定电压的10%以后,汽轮发电机危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能够有效的防止由于机组转速升高而引起的过电压。对于大型汽轮发电机则不然,即使调速系统和自动调整励磁装置都正常运行,当满负荷运行时突然甩去...
发电机
过压整定值是多少?过压
保护
动作的原因和后果是?
答:
发电机
过压整定值是1.3倍额定
电压
,过压
保护
动作的原因是发电机定子电压达到额定电压的1.3倍,过压继电器动作启动定子断路器和灭磁开关跳闸停机,保护定子绕组和转子绕组不受伤害。发电机过压整定值不宜偏大或偏少,偏大不能保护定子绕组和转子绕组,偏小会造成频繁停机,减少稳定运行。根据我国现有技术...
发电机过电压保护
动作出口方式
答:
发电机过电压保护
动作出口方式:1、停机:断开发电机斯路器、灭藏、关闭主汽门对水轮发电机关闭导水。对单元机组停机称为全停。2、解列火磁:断开发电机断路器、灭磁、汽轮机甩负荷。3、解列:断开发电机断路器、汽轮机甩负荷。4、减出力:将原动机出力减到给定值。5、缩小故障影晌范围。断开预定的...
发电机
定子
过电压保护
的定值是多少?
答:
发电机过电压保护
整定值范围:Ø 过电压定值: 0.1~200V Ø 低电压定值: 0.1~100V Ø 延时定值: 0.1~10S Ø 电压定值误差: ±2.5% 或±0.05V Ø 延时定值误差: ±1%定值±40ms 根据我国现有技术规程和设计导则,发电机定子过电压保护是防止发电机定子绕组的...
发电机正常解列后
发电机保护
动作是什么原因
答:
1. 过电流保护动作:解列后,如果
发电机
输出电流异常增大,超过了设定的过电流保护阈值,保护装置会动作,以防止电流过载造成发电机损坏。2. 过频保护动作:如果解列后,发电机的输出频率异常升高,超过了设定的过频保护阈值,保护装置会动作,以防止过高的频率对发电机和电网产生不利影响。3.
过电压保护
...
过电压保护
有必要吗?如何实现的?
答:
该
保护
不会动作。只有当
发电机
出现过流且
电压
降低到低电压继电器定值以下时,该保护才会动作,延时后跳开
发电机
开关。如发电机并网线路上或系统中出现接地时,发电机正常相电流都往故障相流,造成某相定子电流可能会过流,且故障相电压要降低,低于定值后,保护动作,跳开开关。
200MW、15.75kV汽轮
发电机
宜装
过电压保护
。保护动作时限一般取...
答:
【答案】:C 根据DL/T684—19994.8.4条的要求:
保护
动作时间取0.5s。
以下哪种
发电机
,可不装设定子
过电压保护
?
答:
【答案】:C 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.2.7条规定,对
发电机
定子绕组的异常过电压,应按下列规定装设
过电压保护
:①对于水轮发电机,应装设过电压保护,其整定值根据定子绕组绝缘灭状况决定,过电压保护宜动作于解列灭磁;②对于100MW及以上的汽轮发电机,宜装设...
发电机
过压
保护
值怎样设定
答:
若是水轮
发电机
,则
过电压保护
整定值,一般为1.3~1.5倍额定电压。