发电机失磁的原因
发电机失磁原因
答:
原因大致有:发电机转子绕组故障、励磁系统故障、自动灭磁开关误跳闸及回路发生故障等
。发电机失磁的现象 (1)发电机转子电流、电压及励磁调节柜输出至0或不正常,出现励磁柜故障信号,发电机转子电流很小或至0 (2)发电机定子电流增大,有功有所下降,无功进相,表计指针很大幅度摆动 (3)发电机端电压...
一台发电机买来好久了没用,后来
发电机失磁
是怎么回事,应怎么处理?_百度...
答:
发电机失磁原因的:1、励磁电路,励磁 机故障;2、转子电路故障;3、灭磁开关误动作;4、误操作
。
发电机长时间不用
,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起 应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机 组较多。处理方法:1、有励磁按钮的按一下励磁按钮 2...
发电机
在运行中
失磁的原因
有哪些?
答:
失磁的原因有如下几个:⑴ 由于灭磁开关振动或误跳闸
;⑵ 磁场变阻器接触不良;⑶ 碳刷接触不良;
⑷ 交流整流系统故障;⑸ 转子线圈断线
。
发电机失磁
是什么
原因
引起的,要怎样处理?
答:
如果电力系统容量较小或者无功功率储备不足的话
,那就会使发电机的机端电压、升压变压器高压侧的母线电压或其它邻近点的电压低于允许值,这样就会破坏负荷与电源间的稳定运行,甚至会使电力系统发生电压崩溃现象。
发电机失磁
是怎么回事,应怎么处理?
答:
(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起
,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机;(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行;(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行...
我有台
发电机
一发电每次都充磁不充发
答:
发电机失磁的原因
及解决方法做出如下介绍 发电机(电球)长时间不用导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去励磁线圈建立不起应有的磁场这时发动机运转正常但发不出电此类现象新机或长期不用的机组较多. 处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮。2)无励磁按钮的用电瓶对其充磁。3)带一个灯泡负荷超速运转几秒...
发电机失磁原因
有哪些?有何现象?
答:
发电机失磁
是励磁回路故障引起的。灭磁开关受振动而跳闸,磁场变阻器接触不良。励
磁机
磁场绕组断线。整流子严重冒火,自动调整励磁装置故障等均会造成失磁。盘上表计反映异常:转子电流到零或近于零,励磁电压近于零,且随转差率摆动,电压表较原来降低,定子电流增大无功表指示负数,各表计指针都摆动,...
800kw
发电
机组
失磁的
现象与
原因
是什么?
答:
800kw发电机组失磁的原因 1、励磁回路,励磁装置及其电源发生故障;2、励磁机故障;3、转子回路故障;4、灭磁开关误动作;
5、误操作
800kw发电机组失磁的现象 1、发“发电机失磁”信号;2、转子电压、电流明显低于正常值;3、发电机定子电压通常降低,无功功率表指示为负值;4、有功功率表、定子电流...
为什么同步
发电机
会灭磁而且会
失磁
呢?
答:
同步发电机灭磁是为了安全停机或者切断发电机输出电能,用于停机保护、发电机过载保护、电网故障保护等。而同步
发电机失磁
则是由于励磁电源故障、负载突然减小等
原因
导致发电机失去同步运行状态,从而导致发电机输出电压和频率下降,影响电力系统的稳定性和安全性。因此,需要及时采取措施,保证电力系统的稳定运行...
柴油
发电机
为何容易
失磁
?
答:
1:柴油
发电机
长期停放不使用,中途也不检修维护。(仅供参考:福建亚南电机答)2:柴油发电机摆放的环境恶劣,潮湿,灰尘,有腐蚀性的场所。3:柴油发电机使用时没有切断负载停机。4 : 柴油发电机突加大负载而停机也容易
失磁
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10