厂房钢结构接地及要求多少欧
接地
线焊到钢架平台可以吗
答:
1、钢结构厂房,里面有220V电源,如果增加接地线可以直接焊接在钢结构上,
前提是:钢结构建筑的地阻要少于4欧
。2、漏电短路器的原理是检测通过漏电断路器电流回路的漏电电流,即比如简单的直流来说,出去的和回来的电流之和等于零,或者是符合漏电电流的范围级别的(30mA以下的)4t;x8t7n4I。3、2、...
请问
钢结构厂房
的
接地
应该怎么做呢
答:
在电缆与架空线连接处,应安装避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管、绝缘子铁脚和金具等应连在一起接地,
冲击接地电阻不应大于10欧姆
。架空金属管道在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100米以内的管道,应每隔25米左右接地一次,冲击接地电阻不应大于20欧姆,并可利用金属支架或钢筋...
钢结构
建筑中,避雷
接地
怎么做,或者参照什么图集
答:
主要类型包括:一、工厂防雷:分为整体结构防雷,即主
厂房
防雷。主要通过打下接地极和接地带,建立接地网,确保接地电阻小于10欧,并与主厂房的钢筋或
钢结构
主体连接。水泥混凝土屋顶应安装避雷带或避雷针,墙外地面应设置接地测试点,而
钢构
应使用镀锌扁铁引至屋顶。二、供电系统接地:包括保护
接地和
工作点...
钢结构
基础
接地
怎么做
答:
联合接地装置型的接地电阻应不大于1欧姆
。2. 防雷引下线应利用柱内两根直径大于16MM的主筋,与经过的接地热镀锌扁钢焊接连通。3. 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处,从作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢应伸向室外,且距外墙不小于1.0M,以供连接等电位带和加打人工接地...
钢结构厂房
的
接地
电阻
答:
测得新建厂房的接地电阻是0.2欧请问这个值是合格的。
规范规定是小于或等于一欧
防雷
接地
规范,钢筋丝接需要焊接吗
答:
1. 工厂防雷通常分为整体结构防雷,这涉及到主
厂房
的防雷措施。主要是在主厂房的基础中打入接地极
和接地
带,以此形成一个接地网,确保接地电阻小于10
欧姆
。然后,将这个接地网与主厂房的钢筋或
钢结构
主体连接。对于水泥混凝土屋顶,需要安装避雷带或避雷针,并在墙外地面设置接地测试点。
钢构
部分应使用镀锌...
钢结构
防雷测试
接地
电阻GB规范是
多少
电阻?什么范围内是合格的?_百度知 ...
答:
计算机系统来定。换句话说,决定
接地
电阻是采用共地系统还是分立系统,但从现在的各个部委的
要求
,基本已是共地了。一般建筑物防雷可参照10欧;电力可参照4欧;共地参照哦少于1欧。
钢结构
建筑在三角州环境的建筑,只要基本按照标准工艺将基础钢筋与上层结构焊接好达到要求是很简单达到以上的标准的。
钢架
结构厂房
怎么防雷,打雷时靠在厂房上有没有危险
答:
防雷
接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。工厂防雷分为整体
结构
防雷,就是主
厂房
防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或
钢构
的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,...
钢结构厂房
机器设备电器怎么
接地
答:
钢结构
构架
接地
利用建筑物基础钢筋做自然接地体,用40X4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。电气部分采用共用接地。接地电子阻不大于0.5
欧姆
钢结构厂房
,里面有220V电源,如果增加
接地
线是否可以接焊接在钢结构上...
答:
钢结构厂房,里面有220V电源,如果增加接地线可以直接焊接在钢结构上,前提是:
钢结构建筑的地阻要少于4欧