66问答网
所有问题
当前搜索:
单芯电缆竖向敷设
电缆
垂直
敷设
单价为什么高
答:
可根据电缆垂直度和落差高度,计算电缆承受拉力重量,然后选取(钢)铜丝总面积,单丝根数和单丝截面。考虑到电缆铠装层环流损耗,
单芯电缆
要用铜丝铠装,三芯或多芯电缆可以用钢丝。因为高落差电缆垂直
敷设
,需要有抱固和支架固定,一般规定平面或低落差每6米固定一次,垂直敷设要每米2次固定;如电缆重量...
竖直通道
电缆敷设
都是指哪些
答:
竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种
电缆敷设
时每个支架处均需固定,所用的电缆夹具必须统一,且保持美观一致。使用于交流的
单芯电缆
或分相铅包电缆在分相后固定时,其夹具不应有铁件构成的闭合磁路。裸铅包电缆的固定处应加软衬垫保护。而且竖直通道电缆一般不采用油浸纸绝缘电力电...
电气竖井线槽内
敷设电缆
套竖直敷设子目吗
答:
1、电气竖井线槽内
敷设电缆
应套竖直敷设子目。2、全国:根据《全国统一安装工程预算定额解释汇编-2008》中第30页第9条的解释:如下图:3、各省的要求,可以参见各省的相关解释。
高层建筑
竖向电缆
怎样
敷设
答:
一般是通过走电缆竖井的,同时为了考虑后期维护电缆,一般放一段都会有一定的缠绕,固定在墙壁上的三脚架上,三脚架本身会分担一部分重量,三脚架其实承担了两个三脚架之间的电缆重量,而不是整个的电缆重量。
电线电缆
:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的...
线路的
敷设
形式有哪些?线路的不同敷设形式容易带来哪些运营方面的影响...
答:
1、管道式:指将高压
电缆敷设
于预制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距离配有人孔,用于引入和连接电缆,如电缆为
单芯电缆
,为减少电力损失和防止输送容量的下降,引起电缆过热,管材应采用非磁性或不导电的。2、隧道式:指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性...
单芯电线
是否允许在电缆桥架内
敷设
答:
按规范是不容许的
单芯
不带钢铠
电缆
能否直埋
答:
可以直埋。但必须 1
电缆
应
敷设
于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。
电缆
线路
敷设
要求
答:
三相或单相的交流
单芯电缆
不应单独穿入钢管,以减少电磁感应和电磁干扰。5. 金属支架接地:所有金属电缆支架和导管均需接地或接零,以确保电缆线路安全运行。6. 低电压在下,高电压在上:电缆在沟内
敷设
时,应确保低电压电缆位于下方,高电压电缆位于上方,维护正确的顺序以保障电缆线路正常运行。
35KV
电缆敷设
注意事项及施工工艺?
答:
敷设
注意哪些事项?1、敷设的全部路径应满足所使用 电缆 允许 弯曲半径 要求。2、敷设的路径尽量避开和减少穿越 地下管道 、公路 、铁路 及 通信电缆 等。3、敷设时,对于弯曲的路径要采用 滑轮 等有效措施,防止擦伤电缆。4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV
单芯电缆
及6-10kV三芯电缆为200...
下列关于
电缆
线路的
敷设
要求说法正确的是( )。
答:
②直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。③管道
敷设
时,电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5。④三相或单相的交流
单芯电缆
,不得单独穿于钢管内。⑤金属电缆支架、电缆导管必须可靠接地或接零。⑥电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单芯交流电缆为何不可单管敷设
单芯交流电缆可以单根穿管敷设吗
单芯电缆如何敷设
交流单芯电缆敷设
单芯电缆敷设规范
单芯电缆可以地下敷设吗
单芯直流电缆能不能穿钢管敷设
单芯电缆敷设固定规范
单芯电缆敷设排列方法