66问答网
所有问题
当前搜索:
华升富士达抱闸不开怎么回事
华升富士达
电梯启动时
抱闸打开
了液引轮不动,请问下这是什么原因导致这种...
答:
1电动机未启动
2蜗轮蜗杆结构损坏或润滑油不足 3
曳引轮槽磨损严重
4
制动器未完全开闸 5曳引轮轴断裂
华升富士达
电梯2号灯一直在亮 安全回路都正常 断电送电说电梯下楼 2号...
答:
厅轿门故障,安全回路故障,
抱闸
故障,死梯,2号灯都会亮……
华升富士达
电梯启动就停车,
怎么
解决啊
答:
有两种情况:一是电梯有运行的动作,但是曳引机没有转动;二是曳引机有转动一定的弧度,然后停车
。第一种情况要及时对门锁、抱闸及抱闸反馈、运行反馈、变频器参数及反馈等等进行检查;第二种情况主要检查速度反馈回路,先根据故障代码得出问题,再进行维修。当电梯运行过程中,突然因故障停车在非开门区域时...
华升富士达
电梯死机
答:
我这边
华升富士达
也有一台老是死机,不定层平层死机,厅门和轿门都是关着的,去机房关一下电就好了,查不出原因,今天我去保养发现又死机了,指示灯0 1 2常亮,我看一下曳引机发现烫手,下午去看看是不是
抱闸
间隙没有调整好,或者缺油,机油变质,电压过低都有可能。不知道你的死机原因和我的一...
华升富士达
报0e故障
答:
华升富士达报0e故障处理方法:
1、检查抱闸回路,供电电源
。2、减小负载。3、检查编码器反馈信号及设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确。4、检查电机相关参数,并调谐。5、检查电机相关动力线。
华升富士达
GLVF型电梯故障~~急
答:
关门到位?有箭头的话证明安全回路没问题,可能是厅门或者轿门没关到位,你短接2-4,或者1-6看看,。E9这故障代码不管它,其他还有什么故障码?或者是MC15板上看面对控制柜最右边3个灯亮没有,如果只亮中间一个那就是厅门问题。
上海
华升富士达
电梯0156是什么故障
答:
63
抱闸
检测开关不同步
华升富士达
电梯主板是CP41板 电梯快车不定点楼层急停 外部故障基本上全 ...
答:
主机
抱闸不
同步,用手在启动动作时感受那个快慢 调整一下就没事了 。我也受此困扰好久。
华升富士达
电梯投诉。 江苏省南通市崇川区南川园小高层86幢2单元。高...
答:
可以联系本地技术监督局投诉,也可以以法律形式起诉。
华升富士达
电梯抖动是什么原因
答:
造成抖动的原因很多,钢丝绳张力,变频器参数,电脑板参数,还有是否加装阻尼器