66问答网
所有问题
当前搜索:
半封闭制冷压缩机过载
半封闭
活塞式
制冷压缩机
电机问题
答:
以我的经验半封闭活塞式制冷压缩机电机损坏的原因如下:1.压力过高
,由于注入药水过多电动机的负载超负荷造成的。2.
机油没定期换
:由于机油没按时换机油变质,没起到润滑作用使机械零件磨损导致电机过载工作造成的。3.电机本身质量不好。总的来说要经常检查机油的油压及虑网。还有冬天要用的话要提前给机...
制冷压缩机
常见故障及其分析
答:
小功率压缩机(如冰箱,家用空调压缩机)由于电机扭矩小,润滑失效后常出现堵转(电机无法转动)现象,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环,电机烧毁只是时间问题。而大功率
半封闭压缩机
电机扭矩很大,局部磨损不会引起堵转,电机功率会在一定范围内随负荷而增大,从而引起更为严重的磨损,甚至引起咬缸(活塞卡在气缸内),连杆断裂...
开利水冷柜式空调显示E7是什么故障求怎么维修
答:
水冷柜式空调压缩机过载,高压故障怎样维修 导致水冷柜机出现压缩机过载,
最常见的几个原因: 冷却水流量过小、冷凝器内部脏、空调系统管路内制冷剂过量等几个
。逐个排查。需要可QQ咨询。开利水冷柜式空调50BL02509IN10THC是多少匹 你好:50BL025(一个制冷回路)使用的半封闭06E2250活塞压缩机(一个...
什么是
半封闭式制冷压缩机
答:
半封闭式制冷压缩机是一种外壳在现场拆卸修理内部机件的无轴封的制冷压缩机。
半封闭式压缩机
是可以比较容易拆卸的,虽然电机和压缩系统都在一个容器里面,但拆装还是比较容易的。如果是全封式的话,必需用锯子来打开,然后在焊接上去。半封闭螺杆压缩机,采用新型多段能量调节,每台压缩机能量调节范围为:...
50hp
半封闭压缩机
给电跳闸
答:
1、更换或者添加硬件,出现硬件不兼容现象
。卸下新加硬件。新加硬件兼容,也可能蓝屏,因为系统不能识别新添加的硬件,建议重装系统。2、电脑使用过久,内存、显卡的金手指被氧化而引起接触不良。把内存、显卡,取下来用橡皮擦擦卡的金手指,再向卡槽内加入少量无水酒精 (清洗槽内氧化物),几分钟后,用...
制冷压缩机
分类、区别及优缺点解析
答:
制冷压缩机,作为制冷系统的核心组件,以其卓越的功能驱动着低温气体的循环。市场上,根据性能和应用范围,压缩机主要分为三大类别:
半封闭制冷压缩机
</: 功率范围广泛,从60至600千瓦,是空调和冷库设备的常客,尤其适用于大型装置。全封闭制冷压缩机</: 小型制冷设备的首选,功率小于60千瓦,以精密结构...
半封闭
活塞式
制冷压缩机
开放式制冷压缩机有什么区别: 如题:各有什么优...
答:
开启
式压缩机
相对
半封闭
的就是压缩机里没电机,要另外配电机。开启式能满足特殊的电制要求,但安装时比较麻烦。半封闭压缩部分和电机直接做在了一起用起来方便。
60方的冷库用两台五匹
半封闭压缩机组
,空库两个小时打到负十一度就打不...
答:
1、是R22还是R404A,你是否落实过两台机组同时
制冷
,若不同时制冷在电气控制上要改一下,还有我用过帝亚的两器,不太好用,当然你的配置也差不多。2、氟够吗还是太多,机头热吗回油正常吗。3、可能阀芯小了。你试换一下。我以前装的可比你的大。
半封闭压缩机
和全封闭压缩机过热保护电阻阻值是多少
答:
正常压机各绕组间的阻值在3-6欧姆左右。##展开全部 正常压机各绕组间的阻值在3-6欧姆左右。##展开全部 正常压机各绕组间的阻值在3-6欧姆左右。
半封闭压缩机制冷
系统正常运行时高压压力是多少?
答:
半封闭压缩机
低温冷库的高压压力和低压压力,跟
制冷
剂的种类、冷凝方式、蒸发温度、环境温度等因素有关。¹²³ 一般来说,可以根据制冷剂的压力温度表,查出相应的压力值。²³如果制冷剂是R404a,冷凝方式是水冷,蒸发温度是-18℃,环境温度是30℃,那么高压压力大约是17.3...