66问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数进相和迟相
功率因数
的
进相和迟相
是怎么回事?
答:
通常,发电机既发有功,也发无功,这种状态称为
迟相
运行,或称滞后;当发电机送出有功,吸收无功时,这种状态称为
进相
运行。当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。同步发电机进相运行时较迟相运行状...
功率因数
的高低对发电机运行有什么影响?
答:
功率因数
的高低对发电机运行影响:1、滞后运行(常态运行):发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(功率因数0.8左右)。2、超前运行(
进相
运行):发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率(只发有功,不发无功)。3、调相运行:发电机吸收电网的有功功率维持同步运转,向电网送出无功功率(吸收...
什么是发电机的
迟相
运行
答:
迟相
就是电流迟后相电压而言。发电机迟相,在发出有功的同时,也发出无功。通常,发电机既向系统输送有功功率又输送无功功率,
功率因数
为正,这种运行状态称为迟相运行。从理论上讲,发电机是可以
进相
的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但...
什么叫
功率因数
因超前
答:
发电机
功率因数
超前是指发电机
进相
运行,发电机发出有功,吸收电网中的无功,以降低系统电压。功率因数滞后即发电机
迟相
运行,发电机发出有功,发出无功。从发电机的角度来说,功率因数大小主要决定了发电机是迟相还是进相运行,发电机的正常工作状态是迟相(过励状态,功率因数为正),向系统发出有功和...
功率因数
为什么要滞后?
答:
很可能不是那个临界值,
功率因数
很可能不是1,而是比较接近。对于发电机来讲,功率因数为1是
进相
临界点,此时其功角较大,静态稳定性降低,所以发电机一般运行在功率因数小于1的
迟相
范围内,以为系统内负载提供无功,使其实现机电能量转换。除非系统电压偏高,无功富余,但进相运行对发电机是有损害的!
迟相
运行和
进相
运行的区别是什么?
答:
此种状态即
迟相
运行。当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即
进相
运行。发电机励磁系统处于过励磁状态时,既向系统输送有功功率又输送无功功率,
功率因数
为正,这种运行状态称为迟相运行。
发电机只发无功不发有功是什么状态
答:
1、
迟相
运行:发电机励磁系统处于过励磁状态时,既向系统输送有功功率又输送无功功率,
功率因数
为正,这种运行状态称为迟相运行,也称滞相运行。2、
进相
运行:减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率...
国家电网怎么知道工厂里的
功率因数
答:
正常电厂向系统发出有功和无功这时有功、无功均为正值,
功率因数
也为正值,称为
迟相
运行。而发有功受无功时有功为正无功为负称为
进相
运行。当无功功率为负值时计算功率因数的方法与无功功率为正值的计算方法是一样的,比如发10MW有功,受4MVAR无功则功率因数为:cosφ=cos(actgQ/P)=cos(actg-4/...
发电机
进相
答:
回答:大部分电机厂都规定:600-1000MW发电机
进相
运行时,其
功率因数
不能小于-0.95,滞相运行时功率因数不能小于0.9。200-300MW机组进相时功率因数不小-于0.9,滞相运行时不小于0.85.容量再小的发电机一般不标注进相运行方式。
电气设备运行与维护技术问答目录
答:
1.1.2
功率因数进相和迟相
:进相提高电压,迟相降低无功消耗。 1.1.3 发电机发热原因:电磁损耗、冷却不足。 1.1.4 功率调节原理:调节有功调节汽量影响机械功率,无功调节励磁影响电磁力。 1.1.5 并网电压下降:电压损失,保护设备。 1.1.6 直流电阻检测:检查绕组完整性和接头...