66问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数补偿
功率
因素
补偿
具体公式怎么解法过程,忘记了,求各位数学大神。_百度知 ...
答:
补偿
前的无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)补偿后期望的
功率因数
求出视在功率:S2=P/cosφ2 补偿后的无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)求出需要电容无功补偿量:Qc(Kvar)=Q1-Q2
功率因数
都
补偿
到0.95了为什么还显示超前
答:
使用了功率因数校正装置进行补偿,
将功率因数调整到0.95以上,但仍然出现超前的现象,是因为电感元件的影响
。2、电容性补偿:使用电容器进行功率因数补偿。当电容器接入电路时,可以使电流超前于电压,从而实现功率因数改善。因此,即使功率因数已经补偿到0.95以上,但电路中存在电容性补偿,仍然导致超前现象。
无功补偿一般将
功率因数补偿
到多少?有没有相关标准要求?
答:
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚
。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。
功率因数补偿
原理
答:
问题三:
补偿
法提高
功率因数
的原理 并联电容时,负载两端电压不变,负载电流的有功无功分量都不变,线路电流却改变了,如右图,被I(c)从I(下标L)拉到I的位置,刚好拉到U轴是临界补偿,拉不到是欠补偿,拉多了是过补偿,但不管怎么拉,负载电流的有功分量都不变,只有无功分量在变,变的部分在环内交替存储和释放; ...
功率因数
与电容
补偿
是什么?
答:
二、因此在电网中安装并联电容器无功
补偿
设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功
功率
,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。三、通信企业中使用不少容量大小不等的感应电动机、变压器和荧光灯等,也就有大量的无功电流在供电线路上、变压器设备内和电动机设备内往返流动,造成无功功率...
提高
功率因数
进行无功
功率补偿
有什么意义?无功补偿有哪些方法?
答:
提高
功率因数
进行无功功率的
补偿
方法有:1、提高自然功率因数 包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择变压器的容量以及交流接触器的节电运行等。2、人工补偿法 包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。功率因数对供配电系统的影响 所有具有电感特性...
无功
补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,电力系统的无功
补偿功率因数
最合适的范围是0.95到0.99之间。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
为什么
功率因数
不能
补偿
到1
答:
理论上,
功率因数
是可以
补偿
到1.00 的。但实际中,由于各种因素,比如:负荷波动、电网电压波动、电容器容量是固定的,等等,使得功率因数要达到1.00是很困难的,就算是使用了最先进的高速动态补偿装置,通常也只能在0.99附近摆动。除非电网、负荷都非常稳定,才能短时间稳定在1.00。另外,传统的观点...
变频器如何
补偿功率因数
答:
补偿
方法:被动的方法:加谐波滤波器,有源的最好,但是最贵。主动的方法:买具有
功率因数
校正电路的变频器,它不产生谐波,而且功率因数很高。但是目前少见,很贵。可以“深圳市奥特电器”的网站上,看看关于功率因数的资料:技术中心/“功率因数和无功补偿常见问题” 本回答被提问者采纳 奥特电器深圳 | 推荐于2017-12-16...
提高
功率因数
的人工
补偿
方法
答:
1. 电容
补偿
:通过在电路中串联电容器来补偿电感负载的无功功率,提高
功率因数
。电容器可以在负载侧或者电源侧串联,也可以采用自动电容补偿装置来实现动态补偿。2. 静止无功发生器(SVG):SVG是一种电力电子设备,可以通过控制电压和电流的相位和幅值来实现补偿。SVG可以根据负载的变化实时调整补偿电流,以...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
补偿功率是什么意思
功率因数如何补偿
无功补偿为什么能提高功率因数
补偿功率因数计算方法
功率因数补偿计算公式
功率因数与无功补偿
功率因数过补偿是什么意思
功率因数补偿器原理
无功补偿的方法