66问答网
所有问题
当前搜索:
切空变过电压主要限制措施
切除空载变压器
过电压
防治办法有( ) 。
答:
如果采用磁吹阀型避雷器或氧化锌避霄器
,则效果更好。在断路器的主触头上并联线性或非线性电阻, 能有效地降低这种过电压,不过为了发挥足够的阻尼作用和限激磁电流的作用,其阻值应接近于被切电感的工频激磁阻抗(数万欧),故为高值电阻,这对于限制切合空线过电压都显得太大了。一般来说,灭弧能力越...
操作
过电压
之一——切空载线路(电容性元件)
答:
另外出线的有功负荷(相当在C1上串联一电阻),增加了阻尼效应,降低重燃过电压。限制措施:⑴ 、
并联电抗器 降低重燃后的工频稳态分量
,触头间的恢复电压为拍频振荡,上升速度大为降低;并使断弧后线路上的残压不在是直流电压,而是交流衰减正弦电压。⑵ 、 断路器设并联电阻 与合空载线路时相反...
通常情况下抑制电力系统
过电压
的
措施
有哪些?
答:
(5) 避免操作过电压:在进行投切空母线操作时
,加强母线电压监测,发生铁磁谐振时,应立即合上带断口电容器的断路器,切除回路电容,终止谐振,防止隐患发展形成事故。(6)
中性接地点
:增加母线对地电容或减少系统中电压互感器压中性点接地台数,即增大母线的对地感抗,从而减少自振固有频率,避免因系统...
为什么切除空载线路时会产生
过电压
?
答:
切除空载线路时,流过断路器的电流为线路的电容电流,其比起短路电流要小得多。但是能够切断巨大短路电流的断路器却不一定能够不重燃地切断空载线路,这是因为断路器分闸初期,触头间恢复
电压
值较高,断路器触头间抗电强度耐受不住高幅值恢复电压而引起电弧重燃。
19 电力系统
过电压
的种类及其防护
措施
答:
变电所是防雷重地,直击雷与雷电过电压的防御,
包括使用线圈、自动重合闸、降低接地电阻和加强绝缘,以及耦合地线、消弧线圈和不同类型的避雷器
,对变电所的直击雷防护和电机防雷提供了全面保护。内部过电压不容忽视,暂时过电压与操作过电压需采取针对性的限压措施,电力系统在绝缘配合上,需同时考虑雷电...
什么是内部
过电压
?
答:
限制过电压措施
: (1)切断空载变压器过电压频率高,持续时间短,能量小,限制轻易。因此,可使用带并联电阻的开关(由于并联电阻能够使变压器的磁场能量的得以开释),或用防护大气过电压的避雷器来限制。为此目的而装设的避雷器,冬季不宜退出运行。 (2)将被切断空载变压器带有一段电缆或排挤线,这就即是加大了开关中流...
断路器的灭弧性能越好,切变压器
过电压
是越来越大还是越小
答:
越大。
切空变
产生
过电压
的原因是切除电感导致的截流效应,灭弧性能越好,截流能力越强,产生的过电压越大。而切空线过电压的原因是电弧的重燃,所以灭弧性能越好,过电压越小。二者相反^^
切断有负载的变压器时为什么不会产生
过电压
?
答:
因为变压器线圈是个电感,当变压器二次侧空载时,切除一次电源,这时一次线圈中的空载电流从有到无,率化率很大也就是di / dt很大,根据电感中的感应电动势E1=L*di / dt 可知E就很大,这就是
过电压
。当变压器二次侧有负载时,二次侧的感应电动势通过负载回路产生感应电流,这个感应电流又产生磁通再...
切空变
可不可以用普通阀式避雷器
答:
可以。空载变压器励磁绕组所贮存的磁能是不大的,完全可以用
限制
雷电
过电压
的普通阀式避雷器来吸收。阀式避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。
真空开关操作
过电压
有
答:
过电压
防护是从技术上防止、抑制其数值在允许的范围,以减小过电压对电气设备的危害和 提高供配电系统的可靠性。常用的防护
措施
如下:(1)降低截流值,从根本上降低截流过电压。适当加大触头开距,以抑制电弧重燃过电压。(2)装设R—C吸收器。若电阻及电容参数选择合适,既可降低过电压幅值,又可减缓过 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工频过电压抑制措施是什么
切空变过电压倍数
空载变压器原因
空载线路过电压形成机理
线路绝缘水平和什么有关
可以影响切除空载线路过电压
带载切空载电压过冲
电介质吸收比
过电压影响因素及控制措施表