66问答网
所有问题
当前搜索:
关于架空线路安全距离的标准
架空
电力
线路安全距离
是多少米?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第十六条规定,架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
电压等级是35-110千伏最大风偏距离3.5米
,最大垂直距离4米;电压等级是154-220千伏最大风偏距离4米,最大垂直距离4.5米;电压等级是330千伏最大风偏距离5米,最大垂直距离5.5米...
架空
电力
线路安全距离
是多少米?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
电力
架空
线的
安全距离
是多少?
答:
①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越
,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘...
架空线路
与建筑物的最小水平
安全距离
是多少
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米
,1-10千伏线路水平安全距离为1.5米,
35千伏
线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
打桩机械距高压电线
安全距离
规范是如何规定的?
答:
1—10千伏5米 35—
110
千伏10米 154—
330
千伏15米 500千伏20米 (二) 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。《电力设施保护条例实施细则...
高压线对建筑物有多少米的
安全距离
。
答:
架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区6米 非居民区5米 1~10KV 居民区6.5米 非居民区5米 35~
110
KV 居民区7.5米 非居民区6米
220
KV 居民区8.5米 非居民区6.5米
330
KV 居民区9.5米 非居民区7.5米 10KV电力线路对地安全距离 10KV电力...
电力
线路安全距离标准
是多少?
答:
作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力线路导线 的净空距离(即两点间的最小直线距离)
110kV
为5米、
220
kV为6米、500kV为8.5米。四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如...
电力
安全距离
国家
标准
答:
法律分析:根据我国有关法律对电力安全距离作出的规定《电力建设安全工作规程》表明,电力安全的国家标准是:1、500千伏的电力线路的安全距离是5m;2、
220
千伏的电力线路的安全距离是3m;3、
110
千伏的电力线路的安全距离是1.5m;4、
35千伏
的电力线路的安全距离是1m;5、10千伏的电力线路的安全距离是0.7m...
供电
线路的安全距离
得多少才可以?
答:
1-10千伏
架空电力线路导线在最大弧垂的安全距离为1.5(0.8)米;最大风偏的安全距离为2.0(1.0)米。1千伏以下架空电力线路导线在最大弧垂的安全距离为1.0(0.2)米;最大风偏的安全距离为1.0(0.5)米。注:括号内为绝缘导线数值。希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电...
架空
线距离建筑无得垂直
安全距离
是多少?
答:
以下,是
架空
线距离建筑物的垂直
安全距离
:110千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为5.0米;220千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为6.0米;330千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为7.0米;500千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为9.0米;750千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为11.5米...