66问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器气体压力规定
六氟化硫断路器压力
过低时,为什么要用六氟化硫和四氯化碳混合
气体
代替...
答:
2.4乘2除以1.6等于3厘米
35千伏
六氟化硫断路器
的密度表要检验吗
答:
35千伏
六氟化硫断路器
的密度表要检验。密度继电器和
压力
表应经查验,并应有产品合格证明和查验陈述。密度继电器和设备本体六氟化硫
气体
管道的衔接,应满足可与设备本体管路体系阻隔,以便于对密度继电器进行现场校验。
SF6
断路器
如果停用,能否长期处在热备用状态?
答:
是在北方严寒地区么?SF6气体在-10℃至-50℃开始会有液化现象,
气体压力
和密度会下降。降低
断路器
可靠运行能力。一般严寒地区使用SF6断路器要加装电加热装置。如果是南方地区就没必要了。
六氟化硫
作用用途
答:
六氟化硫
(SF6)因其卓越的电气绝缘性能和出色的灭弧能力而备受关注。它的耐电强度在相同
压力
下是氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧效能更是空气的100倍,使之成为超高压绝缘介质材料中的佼佼者,超越了传统的空气和油。在电力行业中,SF6广泛应用于
断路器
、高压变压器、封闭式组合电容器、高压...
六氟化硫断路器
的结构形式
答:
每相由两个支柱瓷套的四个灭弧室(断口)串联而成。在每个支柱瓷套顶部装着两个单元灭弧室,为120°夹角V形布置,两个均压并联电容器为水平布置。这种结构布置既考虑到结构的机械应力状态,又照顾到绝缘的要求。灭弧室和支柱瓷套内均充有额定
压力
的 SF6
气体
。瓷柱式
断路器
使用液压操作机构。液压机构的...
SF6
气体
有哪些化学和物理性质?
答:
六氟化硫电气设备适用范围广,六氟化硫电气设备检修周期长,维护方便,占用地面和空间体积小。用
六氟化硫气体
作为绝缘介质制成的全封闭组合电气设备,可以包括
断路器
、隔离开关、接地开关、互感器、母线、避雷器等元件,并且高压带电部分全部密封于钢壳之中,无触电危险,提高了运行的安全性。同时,由于密闭组合,避免了外界...
...挂Ⅰ母运行的220kV黑龙潭线261
断路器
FS6
气体压力
值
答:
首先
压力
值在闭锁值时,也不会对地放电。即便漏气比较厉害,从0.5-0.33大概需要将近10分钟。不知道你的GIS是那个厂家的(部分厂家的I母刀闸、CT线圈和开关在一个气室),最好也要I母线转检修。1、将对侧261
断路器
断开;2、将所有负荷转移到II母运行;3、断开母联或者分段开关;4、手动断开261开关...
对燃气设备检漏时,应使用什么
答:
在
六氟化硫
电气设备上的工作 1装有SF6设备的配电装置室和SF6
气体
实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。 2在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中 SF6气体含量不得超过 ...
六氟化硫
开关使用时存在哪些隐患?
答:
它的出现引起了高压开关设备发生了极为深远的革新。 由于六氟化硫
气体
具有优异的绝缘和灭弧性能,在当今110kv以上的输配电开关设备和24kv~36kv发电机保护断路器中,以获得广泛的应用。在35kv以上的配电开关设备中,有些大城市和地区的电业部门
规定
均应选用
六氟化硫断路器
取代其他断路器。在3.6kv~27.5kv...
SF6负荷开关 和SF6
断路器
有什么区别
答:
两者的额定六氯化
硫气体压力
不同.
断路器
能开断故障短路电流;负荷开关只能开断正常允许的额定电流.