先停电容柜还是先停负荷
低压房停电顺序
是先停电容柜
、再停动力、再到照明吗?开电时是反过来吗...
答:
电容柜是补偿负载无功功率的
,如果先断掉负载,电容器产生的无功就会返送到电网,是不允许的。照明和动力都是负载,个人认为先停那个无所谓,根据实际情况吧。
电柜送电前,有隔离开关,
负荷
开关,和
电容柜
。送电和
停电
的顺序是怎么样...
答:
送电顺序为依次接入隔离开关、负荷开关、补偿电容器柜,
而断电时顺序相反
。
电容
补偿
柜停电
送电注意事项
答:
先停电容补偿器,再停变压器
。先停电容补偿器,再停变压器,先送变压器,加上负荷后,若功率因数不够,小于0.9,再送补偿电容器。电容是指在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,标记为C。
在成套低压装置进行
停电
操作时,各柜操作的先后顺序是?
答:
停电顺序总的一条先切断负荷再分刀闸
,负荷开关可以带负荷操作一般都是正常停机很少直接断空开隔离刀闸严禁带负荷操作。也就是说负荷切断后开关先后顺序一般不用太讲究。不过养成良好的习惯和避免遗漏一般负荷切断后逐级分断直到最后分到电源总开。
电容先
撤后投的原因
答:
您好:您所说的应该是电力系统的电容补偿柜,因为电容器是储能原件,断开电源后电容上还会有电荷,如果先断电再断
电容柜
,相当于负载回路还有电荷存在,另外,电容器组对于系统相当于负载,
停电
不
是先停
负载吗,所以,停电应该先退出电容器组再断总开关。由于电容器组是用于无功补偿的,在没有负载的情况下...
电容先
撤后投的原因
答:
呢 现在大部分的电容柜都是依靠智能控制,能够自己补偿所需要的电容,但是在自动补偿的能力失去效果的时候,就只能够我们自己手动的操作,那这个时候就必须要严格执行相关的操作程序。停电时,电路系统内有谐波,谐波放大就会损坏设备,电容过大就会让系统电压变高,不切除电荷就会...
停电时为什么要
先停电容
器组开关?
答:
先停电容
器组开关原因:1、电容是储能元件,电力电容器容量很大,在低压和高压系统中放电一般靠放电线圈和内放电电阻来放电,停电时如果不先断掉电容,电容器就转化成一个电源。与系统形成回路,放电会危及设备及人身安全。2、电容器相当于一个负载,一般情况下,是不允许带
负荷
停电的。这是基本电力安全...
停电时为什么要
先停电容
器组开关?
答:
先停电容
的顺序电容补偿,馈电柜,进线柜。送电:电源进线,馈电
柜
,电容补偿。