保护用互感器精度表示
互感器
的准确级怎么
表示
?
答:
5P30
表示保护
级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。5P30 :5P表示是
保护用互感器
,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,...
电压
互感器
分几个等级吗?
答:
保护用电流互感器精度:5P,10P
。电压互感器精度:0.2,0.5,3P,6P。
请简述电流
互感器精度
等级的含义,0.2S/0.5/10P10?
答:
0.2S -- S
表示
特殊用途的测量用电流
互感器
,
精度
等级0.2,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.2 0.5 -- 精度等级0.5,测量用电流互感器,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.5 10P10 --
保护用
电流互感器。当一次侧电流为正常...
电流
互感器精度
等级
答:
电流
互感器
的有6个
准确度
级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。在计量、测量类和
保护
类中,有不同的要求:1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级
表示
在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。测量和计量仪表
使用
的电...
电流
互感器
的测量
精度
有哪些
准确度
等级?
答:
电流
互感器
的
精度
有哪些级别 测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。
保护用
的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,
表示
该准确级在额定准确限...
电流
互感器
的
精度
5P级,10P级,0.2级,0.5级,级的误差各是多少?
答:
1、
保护用
电流
互感器
的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(
表示保护
)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。2、对 ...
保护用
电流
互感器
型号如5P10,5P20中的意义是什么?怎么选择?
答:
5P10
表示
当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。
保护用
电流
互感器
,5P与10P的区别 10P是指保护用电流互感器的
精度
等级(即在...
电流
互感器
三绕组0.2S/0.5/10P各
表示
什么的准确级?
答:
P后面一般还会带一个数字,如10P10
表示
10倍电流下能保持10%的
精度
。4、对于0.1、0.2、0.5级和1级测量用电流
互感器
,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100%时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。5、
保护用
电流互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最...
互感器
的
精度
问题
答:
测量
用互感器精度
划分:0.5级、0.2级、0.1级、0.05级、0.02级、0.01级、0.005级、0.002级、0.001级 0.5S级、0.2S级、0.1S级、0.05S级、0.02S级、0.01S级、0.005S级、0.002S级、0.001S级
保护用互感器
一般只有两个级别:5P和10P。
电压
互感器
有哪些准确等级,分别为什么意思
答:
电压
互感器
准确等级:0.2一般用于计量 0.5一般用于测量 3级 一般用于监测 3P 6P 用于保护 0.22级 用于电源 标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30 准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”
表示保护用