66问答网
所有问题
当前搜索:
供电线路电压降
怎么
降低电压
如何将
电压降低
答:
1、通过配置降压变压器来将电压降低
;可调整过压保护值为425V附近或配一个降压变压器(420V时输出410V)供过压保护器作为监测电压即可。2、逆调压方式:考虑到电网负荷高峰时供电线路上电压的损耗将增大,应将中枢点电压增大来弥补甚至抵消电压损耗的增大部分;电网低谷负荷时相应的线路上电压损耗小,将中枢...
为什么
电力线路
长
电压
就低?
答:
这是因为线路有电压降的原因。
由于线路导线电阻的存在,导致电压降没有全部降落在终端的负载上
。下面用一个简单电路图来说明这个问题。这个电路可以模拟电力线路。6V是线路的电源,r(1Ω)是线路的等效电阻,RL(5Ω)是负载。线路电流=6V/(r+RL)=6/(1+5)=1A
线路电压降=1A*r=1V
负载电压=6V...
造成
电压
低的原因?
答:
根据您的描述,
造成电压低的原因可能有以下三点:1.可能是用电负荷大幅飙升,台区出现超负荷运行现象
;2.是可能低压供电线路供电半径过长,导致线路末端用户电压偏低;3.是变压器容量或低压线路线径偏小,已经满足不了客户用电高峰时期的用电情况,导致电压偏低。如您是广东电网的用电客户,出现电压低的...
高
电压
是如何把电压给降下来的呢?
答:
电压高降下来方法为:通过配置降压变压器来将电压降低、逆调压方式、顺调压方式、常调压方式
。1、通过配置降压变压器来将电压降低:可调整过压保护值为425V附近或配一个降压变压器(420V时输出410V)供过压保护器作为监测电压即可。在各种调压措施中,最直接最经济的手段是利用发电机调压,因为这是一种...
急求,
电压降
的计算公式
答:
线路电压降
计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)其中: P为线路负荷 L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面 在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,...
电压
低的原因和危害是什么
答:
2、低压
供电线路
供电半径过长,导致线路末端用户
电压
偏低;3、变压器容量或低压线路线径偏小,已经满足不了客户用电高峰时期的用电情况,导致电压偏低。4、电流不平衡。电线、开关、接点连接不好等。电压低会影响您的正常用电,而在这种情况下使用用电设备很容易会受损,导致用电设备寿命
降低
,甚至烧坏。
我国输电
线路
规定
电压降
在5%以内,请问这是哪本标准上规定的啊?谢谢_百 ...
答:
35千伏及以上
供电
和对
电压
质量有特殊要求的用户为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压
电力
用户为额定电压的±7%;低压照明用户为额定电压的+5%,-10%。供电局应定期对用户受电端的电压进行测定和调查,发现电压变动超过上列范围时,供电局与用户都应积极采取措施,予以改善。输电
线路
在用...
低压配电网发生
电压
越下限的原因是什么
答:
您好:
电压下降
的原因归纳起来有:1)配电变压器容量不足,而负载超载。2)
供电线路
过长,用电在线路末端。3)用电系统存在对地绝缘下降。4)用电系统无功功率过大。5)供电线路导线截面偏小。6)大负载没有经过降压,直接启动。改变末端电压下降的方法之一是:在供电线路增加线路无功补偿装置和增加用电...
电缆
电压压降
如何计算?
答:
首先知道电缆上的电流 I(A)三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S (ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)单相电负载 ⊿U(V)=2*I*ρ*L/S (ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)...
电缆
电压降
正常范围是多少?
答:
例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种
电力
损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。
线路电压降
的计算公式一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤。计算线路电流...