66问答网
所有问题
当前搜索:
供电电压允许偏差规定35kv
供电电压允许偏差规定
答:
法律分析:我国国家标准
规定
,
电压偏差
的允许值为:
35kv
(千伏)及以上的
电压供电
的,电压允许偏差为额定电压的±10%。. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。. 220伏单相
供电电压允许偏差
为额定电压的+7%以及-10%。法律依据:《供电营业规则》 第六条 供电企业供电的额定电压...
电网
电压偏差
的国家标准是多少?
答:
《电能质量
供电电压允许偏差
》(GB12325-90)
规定电力
系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)
35kV
及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ ...
线路额定
电压35KV
及以上的
电压允许
变化范围为多少,10KV及以下的电压允...
答:
根据国家标准GB/T 12325-2003
规定
的交流50HZ电力系统电力系统在正常运行条件下的硬性规定,
35KV
及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相
供电电压允许偏差
为额定电压的+7%或-7%。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发...
电网
电压允许偏差
范围?
答:
《电能质量
供电电压允许偏差
通过变压器变到400V,请教下知道的师傅,这个35K...
答:
按国家标准(GB12326—90)
规定
,适用于交流50Hz
电力
系统在正常运行条件下
供电电压
对标称系统电压的
偏差
,电力系统公共供电点的电压波动
允许
值为:10kV及以下为2.5%,35~110kV为2.0%,220kV及以上为1.6%。非正常状况下,用户受电端的最大允许电压偏差不得超过额定电压的士10%。
35kv电压偏差
怎么算
答:
《供电营业规则》第五十四条
规定
:在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的
供电电压允许偏差
为:1、35千伏及以上
电压供电
的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
供电电压允许偏差规定
视频时间 00:00
国家标准
规定35kv电压
互感器三相电压不对称
允许偏差
范围多少?
答:
《供电业务规则》第五十四条
规定
: 在电力系统正常情况下,供电企业向用户接收端的
供电电压允许偏差
为1.35千伏以上,正负电压绝对值之和不得超过额定值的10% ; 2.10千伏以下三相电源为额定值的 ± 7% ; 3.220千伏的单相电源为额定值的 7%-10% 。
35kv电压偏差
合格率是怎么算?
答:
我国国家标准
规定电压
偏差的允许值为:
35kv
及以上供电电压正负偏差绝对值之和不得超过标称电压的±10% 10kv及以下三相
供电电压允许偏差
为标称系统电压的±7% 220v单相供电电压允许偏差为标称系统电压的﹢7%、﹣10%
电压偏差
最大
允许
范围是多少?
答:
电压偏差
最大允许范围是-10% ~ +10%。国家标准《电能质量
供电电压允许偏差
》GBl2325-90
规定
:(1)
35kV
及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv及以上供电电压允许偏差
低压供电电压允许偏差
用户受电端供电电压允许偏差
供电允许额定电压偏差
低压照明用户供电电压允许偏差
低压照明供电电压允许偏差值
三相供电电压允许偏差
35kv允许电压偏差
35kv电压允许偏差范围