66问答网
所有问题
当前搜索:
低压蒸汽管道焊缝要做探伤吗
大口径
低压管道
可以用100%
探伤焊接吗
答:
可以
。主蒸汽管道100%探伤不能替代水压试验,因为水压试验是系统全面的强度试验,它考核了系统的全部包括管道母材等等所有强度和可能的泄漏点,而管道100%探伤仅仅考核了焊缝部分,不能保证其他位置是否可靠除非是金口即最后一道焊接口,因此主蒸汽管道100%探伤不能替代水压试验。
蒸汽
压力
管道
RT
探伤
10%比例要求为几级合格
答:
按 GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》要求探伤10%比例
, Ⅲ级就合格。1)管道焊缝无损检测的检验比例应符合表8.2. 1 的规定。表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 无损检测比例(%) 100 ≥20 ≥10 >5 - ...
厂区采暖系统二次管网
管道焊
口做无损
探伤吗
?
答:
现在有些地区有一个“管道办”,厂区采暖系统管道如果是蒸汽供暖,那么是可能被纳入管道办监管,对这些管道,
管道办在调查表格上要求填写焊缝探伤报告
,我个人(纯属个人)认为,低压采暖系统如60度以下热水或8公斤蒸汽通过减压阀减压至1到2公斤压力供暖,做不做无损探伤没啥关系,因为以往一般不做此要求(...
河北省锅炉主
蒸汽
或出水
管道
的
探伤
比例以及探伤范围如何界定的,哪位大...
答:
1.当外径大于159mm,或者壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应进行50%超声探伤
。2.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤,也可不少于每台锅炉集箱环缝条数的25%。3.工作压力大于或等于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内为接头数的100%,安装工地至少为接头数...
DN219的
蒸汽管道焊缝
必须
做探伤
检测吗?
答:
承压管道都要进行无损检测
,只是抽查的比例不一样,有的5%,有的30%等。
蒸汽
压力
管道
RT
探伤
10%比例要求为几级合格?
答:
2、如果温度不太高,可以不
探伤
。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97、GB/T20801-2006,从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的,可以看一下《城镇供热管网施工及验收规范》。3、纯
蒸汽管道
具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃...
对主
蒸汽管道
对接
焊缝
抽查,比例是多少?
答:
一般来说,对于
蒸汽管道
工作
管焊缝
应
进行
100%X射线
探伤
检查 焊缝内部质量不得低于现行国家标准《承压设备
无损检测
》NB/T 47013-2015·2 Ⅱ级质量要求 可以看一下相关规范,一般设计是不建议抽检的
蒸汽管道无损检测需要
拍吗
答:
需要。
蒸汽管道无损检测需要
拍。
管道探伤
是用射线探伤的方法,检验
管道焊接
接头焊缝内部质量是否合格。射线探伤是利用射线穿透物体来发现物体内部缺陷的探伤方法。射线能使胶片感光或激发某些材料发出荧光。射线在穿透物体过程中按一定的规律衰减,利用衰减程度与射线感光或激发荧光的关系可检查物体内部的缺陷。
工作压力3公斤的
蒸汽管道焊缝
拍片抽查率是多少?
答:
工作压力3公斤的
蒸汽管道焊缝
拍片抽查率需要根据敷设方式来确定。地上敷设时,无损
探伤
检测数量30%;通盈及半同行管沟敷设时,无损探伤检测数量40%;不同行管沟敷设时,无损探伤检测数量50%;直埋敷设时,无损探伤检测数量100%.
请问锅炉φ108mm主
蒸汽管道需要探伤吗
?(主汽管)
答:
需不需不是说 说的。是要看部件的介质以及重要程度还有就是锅炉压力容器安全监察条例中对于主
蒸汽
(
管道
)的无损检测检验要求规定。像这样的关键部件位置你说
需要探伤吗
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
天然气管道焊接一级探伤
蒸汽管道焊接需要探伤吗
焊接管道探伤检测规范
燃气低压钢管焊接用不用探伤
低压燃气管道焊缝检测
蒸汽管道探伤规范
低压管道焊缝需要检测吗
燃气管需要探伤吗
蒸汽管道探伤抽查