低压电缆绝缘电阻测试
电缆绝缘电阻测试
多少为好?
答:
电线绝缘电阻测试
标准数值的合格标准:1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
的
绝缘电阻
如何
测试
?
答:
6~10KV 电缆的
绝缘电阻
值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。摇测
低压电缆
,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断...
低压电缆绝缘电阻
多少合格
答:
低压电缆
测量
绝缘电阻
应使用1000V兆欧表进行测量。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量。常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其...
怎么
检测电缆
的
绝缘电阻
?
答:
3.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的
绝缘电阻
不小于2MΩ。4.电动机和及其它
低压
电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘...
电缆绝缘电阻
测量值规定
答:
在有瓦斯的井下摇测
电缆绝缘
前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度
低压
0.5%方可进行遥测。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。测量时应先测量A、B、三相对地
绝缘电阻
,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的...
电缆绝缘电阻
测量是多少?
答:
电缆绝缘电阻
测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV以下的使用1KV摇表,其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。
电缆绝缘电阻
标准对照表电缆绝缘电阻标准
答:
6、对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。7、低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。8、I类...
低压电缆绝缘电阻测试
多长时间
答:
22分钟。绝缘电阻随着测量时间的长短不同。高压
电缆电阻
是3兆欧以上才算绝缘良好。在常温条件下,是温度越高电阻越大。
低压电缆绝缘电阻
最低值标准为1兆欧。
低压
电气,
电缆线绝缘电阻
是怎么
测试
它们的各个参数是多少殴母相与相,相...
答:
用兆欧表,它有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的
绝缘电阻
时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量
电缆
的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。在测量时要注意以下...
电气设备
绝缘电阻的检测
标准有哪些?
答:
MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。4.
电缆绝缘电阻测试
4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,
低压电缆
不小于0.5 MΩ。4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压电缆绝缘电阻怎么测量
低压电缆绝缘测试方法及步骤
低压单芯电缆绝缘电阻标准
400v低压电缆绝缘电阻
400伏低压电缆绝缘标准规范
低压电力电缆绝缘电阻测量
低压电缆绝缘测试标准规范
低压电缆怎样查绝缘性能
3kv低压电缆绝缘电阻测试标准