人防临空墙钢筋规定
人防
凌空
墙钢筋
要求 人防凌空墙钢筋的一些要求
答:
1、是尽可能的采用整根钢筋,不是必须
。机械连接在说明中还推荐的,怎么不行。 2、二层地下室,地下一层一般不是人防了。 3、离底板面1/3,说明4有。 4、58页是内外墙,不是临空墙。 5、临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固,
水平锚固段长度应满足35d+墙厚
。由于临空墙在顶板中的锚固筋较长...
临空墙钢筋
锚固是多长?
答:
临空墙竖向钢筋锚固长度为,进入板内LaF
,见下图,明白了请采纳!
人防墙
锚固长度
答:
人防顶板下部的钢筋锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件
,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
人防墙拐角处加4根20的钢筋
吗
答:
人防墙拐角处加4根20的钢筋。内墙钢筋在底板和顶板内反向锚固长为不小于150mm,弯角处设20加墙钢筋
。人防墙是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力...
人防
挡土墙锚固长度
答:
挡土墙弯锚直径不小于
钢筋
直径的10倍,弯起长度不大于90mm.要加锚固,另外还要算搭接长度。挡土墙,墙板钢筋不是直接由基础钢筋通到顶的。墙板钢筋下端弯锚入基础里面,与基础钢筋搭接。或者是基础钢筋弯锚出来,然后墙板钢筋与之搭接。有一点可以肯定,是有锚固的,是有搭接的。
人防
地下室外墙、
临空墙
内墙柱
钢筋
要不要代e?
答:
“5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力
钢筋
的性能应满足设计要求;当设 计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,...”
人防
地下室不属于5.2.2 条
规定
范围。
人防
工程墙水平
筋规范
答:
人防墙体
主要承受水平荷载,受力
钢筋
应该是竖向钢筋,所以水平钢筋在内测。人防地下室,地下结构常常处在潮湿的环境,这样就要求钢筋的保护层厚度较大,混凝土上
规范
有的,水平筋放内侧,主要是为了保证有足够的保护层厚度。而上部结构剪力墙因为不接触到潮湿的环境,水平筋在外侧。
人防墙临空墙
绑扎允许跳扣吗
答:
不允许。
人防
外墙
钢筋
绑扎不允许跳绑,并且任何钢筋绑扎都是不允许跳绑的。人防属于平战结合的建筑,结构要求严格,质量要确保,所以不容许钢筋跳绑。
防空地下室
临空墙
有何
规定
?
答:
还有地下室
人防墙
有lkq,nq,gq,rfq+阿拉伯数字组成。剪力墙是受力构件,剪力
墙钢筋
一般都是双排布置,并且要设置拉结钢筋。目前,社会上的房地产项目都是剪力墙结构。人防图中墙体都是用汉语拼音字母缩写表示的,如FQ表示防护墙,LKQ表示
临空墙
,MBQ表示密封墙(隔墙)等。人防门字母含义1/41/ 4B是...
人防墙
水平筋能直锚吗
答:
钢筋
排布,当锚固长度能够满足构造要求时,可以直锚,直锚就是不用打弯,直接伸进去就行。1、一级抗震等级时,不应小于4根直径16mm的直锚钢筋;2、二级抗震等级时,不应小于4根直径14mm的直锚钢筋;3、有柱间支撑的柱子,柱顶预埋件应增设抗剪钢板。