交流电对消防报警总线干扰
消防
信号线和220v
交流电
走一起20米有影响吗
答:
有。220v
交流电
电压比较高,会导至信号传输影响,所以和
消防
信号线走在一起20米就会使其无法发送信号,会有信号传输影响,将二者分开进行即可。消防信号线常说的是连接探测器烟感,温感的报警信号线和回路信号
总线
到主机的。
火灾
报警
控制器
总线
故障的处理方法
答:
总线
短路的排查方法:1、发生总线短路时,必须马上关闭控制器,以免因为线路短路,损坏控制器;2、采用分段法,将短路总线从中间断开,然后分别测量两端是否短路,然后继续分段,逐渐缩小总线故障的范围,最终确定故障点位置。注意事项:1、重点排查,接线端子箱及分线盒等易出故障部位;2、重点检查可能出现漏...
消防报警
控制器讯响器故障怎么修
答:
消防报警
控制器讯响器故障维修:检查一下讯响器接线对不对;如果接线正确,再检查信号和电源电压是不是正常,一般的24V左右;如果1,2都正常的话再检查一下讯响器的地址码是否正确;如果1,2,3都是好的,那就讯响器本身坏了。消防报警控制器讯响器简介:声光讯响器也就是声光警报器,一般分为非...
消防
专业:24V电源线能否跟信号线穿在同一根管子内?
答:
施工规范中明确要求不同用途,不同电压的的线路不可共管,实际操作中可以此线路和穿同管。电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC
交流电
源线及DC直流电源线,通常AC电源线是通过电压较高的
交流电
的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正...
485信号
干扰
怎样解决
答:
1、合理的芯片选择 例如,
对于
防止强电磁(雷电)冲击的外部设备,选择TI的75LBC184等防雷芯片,如果对节点号有很多要求,则可以选择SIPEX的SP485R。2、
总线
隔离 rs-485总线是一个并行的二线制接口。一旦出现芯片故障,总线可能会被“拉死”,因此应隔离两线端口VA、VB和总线。一般情况下,VA、VB与...
485通讯
干扰
问题
答:
485
总线
布线能够远离大型电机,有效的降低了电机对485总线的电磁
干扰
。每条总线上只是挂接一台变频器,而各个RS-485总线之间采用光电隔离信号 进行隔离,电源也采用DC/DC隔离模块进行隔离,从而使得各个485接口的没有任何物理上的连接,使得各个设备之间地电位即使不一致也不会形成共模
干 扰
,同样的道理,...
消防
电气设备工作电压是多少
答:
不是一样的。感烟探测器的电压是直流24v,
消防
广播是100v音频信号、也可以说是
交流电
,所以施工时,与其他线路分别敷设的,不能同穿在一根保护管内,在同一桥架内敷设时,应采取桥架内加隔板的措施,以防止
报警
总受到
干扰
。现在的工程设计中很多将广播线采用屏蔽线,这种方式很好,已广泛使用了。
火灾
报警
要点是什么
答:
火灾
报警
的要点共有以下几点:1、要牢记火警电话“119”,
消防
队救火不收费。2、接通电话后要沉着冷静,向接警中心讲清失火单位的名称、地址、什么东西着火、火势大小、以及着火的范围。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。3、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。4、打完电话后,要...
消防
弱电中24v dc线 代表什么意思?
答:
当然也供电,但有限。所以一般想声光、可燃气探测器耗电的还需要另布24V。一般24V也称电源线,信号线又称
总线
。DC指的是的是直流电,分正负极;
消防报警
用的信号线和24V都是直流电,但多数厂家的信号线都已不分正负,不分厂家24V也不分正负。相对应的是
交流电
,不分正负,一般分零线和火线。
什么叫强电什么叫弱电
答:
强电在日常生活和工业生产中都有广泛应用,它是各种大型设备、机器和公共设施正常运行的基础。而弱电主要应用于通信、计算机网络、安防监控、
消防报警
等领域,它负责信息的传输和处理。3. 电压等级的区别:在电力系统中,强电的电压通常是高电压,如
交流电
中的几千伏甚至几万伏。而弱电的电压较低,常见的...