66问答网
所有问题
当前搜索:
交叉黏合金属护套
单芯电缆的
金属护套
为什么要采取单点互联或
交叉
互联?
答:
如果把两端
金属护套
直接接地,护套中的感应电压将产生以大地为回路的循环电流。护套中有电流通过,增加了电能损耗,同时减小了电缆的输送容量。为了解决这个问题,可采取单点互联,仅一端接地,另一端对地绝缘,护套中就没有电流通过。但是,感应电压与电缆长度成正比,当电缆线路较长时,过高的护套感应电压...
高压电力电缆
金属护套
采用
交叉
互联时两端必须采用直接接地吗?能不能...
答:
不能。
交叉
互联适合电缆很长的情况,一般分为几段(3的整数倍,看电缆长度而定)。中间用绝缘接头将护层交叉换位连接,在全电缆首尾端无环流,,无感应电压。但中间每一段均存在感应电压。其与电缆长度成正比,但可以限制在允许的范围内,所以中间端应通过保护间隙或氧化锌等非线性电阻接地。如尾端不...
电缆输电线路中,有直接接地,保护接地,
交叉
互联,什么是混合接地啊?混合...
答:
4.电缆换位,
金属护套交叉
互联---效果最好的接地方式;5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。
电伴热带系统安装注意事项
答:
防水层安装的时候,应防止
金属
薄板割破电伴热带
护套
,固定的防水铁皮的螺钉不得过长,以免刺破护套。保温材料安装好后,必须立即包缠防水层,否则将降低保温性能,影响伴热系统的正常使用。绝缘测试合格后安装在绝缘测试合格后需要尽快安装保温层和防水层。在安装保温层的时候,保温材料必须干燥,因为潮湿的保温材料影响...
电缆
金属护套
接地方式
答:
两端接地。低压电缆一般用绝缘胶布和热缩管处理好压上线鼻子接到地排上。高压电缆钢铠套恒力弹簧压上接地带,电缆屏蔽层缠接地带套恒力弹簧处理好都接地排上。
回流线在实际中起什么作用!?
答:
5.在采取
金属护套交叉
互联的电缆线路中,由于各小段护套电压的相位差为120°,而幅值相等,因此两个接地点之间的电位差是零,这样就不可能产生循环电流。电缆线路护套的最高感应电压就是每一小段的感应电压。当电缆发生单相接地故障的时候接地电流从护套中通过,每相通过1/3的接地电流,这就是说交叉互联...
yjlv电缆依据的什么国标?
答:
YJLW02、YJLLW02交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚氯乙烯护套电力电缆 YJLW03、YJLLW03交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚乙烯护套电力电缆 以下省略 以下省略 电缆结构:导体-导体屏蔽-绝缘-绝缘屏蔽-阻水层-金属屏蔽-
金属护套
-沥青层-护套层-石墨层 四、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V) 1、产品采用聚氯乙烯或...
如何解决电缆
金属护套
上的感应涡流问题?
答:
您好!降低
金属护套
上感应涡流的方法:现在 的单芯 电缆 一般 都 是 1 1 0 k V 及 以上 的高压 电缆 , 根据 涡流 原 理 的分 析 , 参 数 K( 电 流率化率 ) 、 L ( 线 路 长 度 ) 增 大 后 , 感 应 涡 流 也 会 随之 增大 。因此对 大 电流 、 长距 离的单芯高...
电源线不简单!
答:
外
护套
是电源线最外层的保护层,它不仅耐高温、抗低温,还能抵挡自然光线的侵扰,为电源线提供全方位的保护。内护套:默默起到绝缘作用内护套位于电源线的中间位置,起到绝缘作用,让电流安全传输。它默默地工作,保障着电器的正常运行。导体:电流的桥梁导体是电源线中最重要的部分,以铜、铝等
金属
丝为主。它们是...
用什么胶水
粘合
塑料和
金属
?
答:
用AB胶
粘合
塑料和
金属
。AB胶水介绍:是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混才能硬化,是不须靠温度来硬应熟成的,所以是常温硬化胶的一种,做模型有时会用到。一般用于工业。AB胶性能:丙烯酸树脂AB胶是双组份的树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所不具有的高
粘接
强度、高硬度、...