五阀组压力变送器
变送器阀组
是如何操作的?
答:
起动顺序:先打开中间的平衡阀,分别再打开左右两边的高、低压阀,最后关闭中间的平衡阀。停运顺序:先打开中间的平衡阀,分别关闭左右两边的高、低压阀。三
阀组
是由三个互相沟通的三个阀组成,可分为左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。三阀组与差
变送器
配套使用,作用是将正、负压测量室与...
压力变送器
可以同时配几个阀门吗?
答:
你是说 的管道吗?通常
压力
就一个,差压有 两个,差压可以配置两阀组三阀组,根据你的需求设置可以配置五阀组
二阀组,三阀组,
五阀组
,起什么作用
答:
那2个是高压侧及低压侧的截止阀(打开了,就将高压侧或低压侧的
压力
传递过去了),平衡阀打开的话,就将高压侧和低压侧联通了,一般是配合测差压的.
五阀组
就是在三阀组的基础上分别给高\低压侧加了排污阀(用途和二阀组的一样).
差压
变送器
在安装的时候要注意哪些问题?
答:
第五、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使
变送器
和管道连在一起,并使用管道上的
压力
传至
变压器
。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与差压变送器接触,损坏传感器 第六、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
差压
变送器
的安装方法
答:
差压
变送器
在安装时,要注意排污管应在靠近变送器引压管连接处安装,否则不容易排污,变送器的安装位置应低于取压点的位置。差压变送器与引压管连接有三种方式,1是直接用终端接头,2是通过腰形法兰或椭圆形法兰,3通过三阀组或二阀组或
五阀组
。根据实际情况的不同,选择安装方式不同。
压力变送器
或者
阀组
里的过程接口 指的是什么
答:
这里你说的过程接口实际就是
压力变送器
连接被测量管道或者设备的接口。
阀组
就是用来切断压力变送器与被测量介质过程中使用,一般在仪表维修维护中使用。过程接口有很多种连接方式,压力变送器一般是标准接口都是1/4-18NPT。一般与管道和设备连接的时候都要进行转换。不知道我说的明白不?
三
阀组
原理及结构特点是什么?三阀组阀体型号表示方法及选择
答:
结构原理 三阀组由阀体、二个截止阀及一个平衡阀组成。差压
变送器
零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可 对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器.三阀组阀体型号表示方法:F 阀组 3 三阀组 5
五阀组
N ...
差压
变送器
上面标的H L是高低压端吗?说的是位置还是
压力
呢?怎么区分呢...
答:
(3)关闭正压阀。差压
变送器
三阀组开关顺序 三阀组开关顺序 要了解三阀组开关顺序,首先要知道三阀组结构。三阀组的结构是由阀体、两个截止阀与一个平衡阀来共同组成的,三阀组是阀门的一种,另外还有二阀组、
五阀组
等。三阀组通常是跟差变送器配套来进行使用的,重庆九环机电三阀组开关顺序三...
国内外
压力变送器
现状与未来发展趋势
答:
(
5
)数字量输出。基于上述功能, 智能
压力变送器
的精度、稳定性、重复性和可靠性都得到提高和改善。其双向通信能力实现了计算机软件控制及远程设定量程等状态。智能型压力变送器主要分为带协HART协议的和带482或RS232接口的两种类型。带HART协议的智能压力变送器是在模拟信号上迭加一个专用频率信号, 实现模拟和数字...
罗斯蒙特差压
变送器
怎么连接三
阀组
答:
一、三
阀组
与差
变送器
配套使用,两边的切断阀的作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;中间的平衡阀是将正负压测量室导通或断开。主要作用:是在投用和停用的时候,需要用到平衡阀。否则,差压的量程一般很小,如果仪表的过载能力不强,很容易损坏。举个简单的例子:如果正常差压是50KPa,管道内...