估算,
当一次侧电流达到电流互感器额定电流的10倍时,保护用电流互感器就认为饱和了
。电流互感器的暂态饱和及应用计算1前言? 保护用电流互感器要求在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超出规定值。对于有铁心的电流互感器,形成误差的最主要因素是铁心的非线性励磁特性及饱和。电流互感器的饱和...
电流互感器
铁芯
饱和如何计算
得知呢?
答:
通过铁芯磁化曲线查出的损耗角和励磁磁势,然后计算的电流和相位误差
,当误差超过范围时,就可以确定进入饱和区了。
关于速
饱和电流互感器
的问题
答:
所谓AL-LJ
电流互感器
的
饱和
,实际上讲的是互感器铁心的饱和。我们知道AL-LJ电流互感器之所以能传变电流,就是因为一次 电流在铁芯中产生了磁通,进而在缠绕在同一铁芯中上的二次绕组中产生电动势U=4.44f*N*B*S×10-8。 式中f为系统频率,HZ;N为二次绕组匝数;S为铁芯截面积,m2;B为铁芯中...
电流互感器怎么计算
?
答:
电流互感器将大电流变为小电流,计算时将二次侧电流值乘以电流互感器的变比即可
。如:1000/5的电流互感器,变比为200,即,当二次侧电流为1A时,一次电流为200A。一般电路互感器有多组接线端,1S1、1S2;2S1、2S2;3S1、3S2等,其对应不同的精度,也有不同变比的。包括:计量、测量、保护等,...
请问
电流互感器
二次侧电抗过大会不会让
互感器饱和
? 为什么二次侧电抗变...
答:
电流互感器磁场由下述公式决定:
E2=4.44*f*N2*Φm 磁通Φm=E2/(4.44*f*N2)忽略直流电阻,感应电动势等于二次绕组电压
。电流互感器的二次电流由一次电流决定,一次电流不变的情况下,二次电抗增大,二次电压升高,二次电压升高,磁通变大,磁通变大,磁通大到一定地步,就饱和了!磁通变大,励磁...
电流互感器饱和
之后参数特性有哪些改变?
答:
而当二次侧短路时,磁势为为一二次电流共同作用N1I1-N2I2,约等于0,N1I1=N2I2,所以二次侧基本没有电压。所以综合以上内容,
电流互感器
,理论上来讲N1I1-N2I2约等于0,电流互感器永远都不会过
饱和
,磁通也永远不变,但前提是二次侧要近似为短路状态,即二次侧阻抗=0,因为阻抗为零,不管二...
【
电流互感器
】 互感器的
饱和
问题
答:
一次
电流
在1.2倍一次电流下,二次线圈的电流都是会"线性"增长,且必须满足相应准确级误差的要求!如:100/5的CT,当一次是120A是,要求二次侧也为6A,这是GB1208中规定的!
高低压
电流互感器
变比
怎么算
及如何选择?
答:
用于计量用的
电流互感器
,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流;这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时
饱和
,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表;当然,在电流互感器选择后,还要
计算
该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,...
电流互感器
有
饱和
点吗
答:
有的,测量级及计量级一般要求FS5或FS10,就是5倍/10倍一次
电流
内,线圈必须
饱和
保护级看你准确限值系数的大小了,在准确限值系数倍一次电流内,
互感器
不允许饱和,超过时才允许饱和。例如5P20、10P15,5P/10P为准确级,20/15为准确限值系数 ...
电流互感器
的深度、轻度
饱和
的定义?以及相关的知识
答:
电流互感器
的
饱和
是指磁饱和.一般电流互感器中一次电流是有限定的,就是它的额定值,超过这个值就会出现磁保和,也就是过了所谓的膝点,此时一次电流的增加其磁通和二次电流并不线性增加,出现"削顶"(电流达到最大值前铁芯已饱和)并由此产生高次谐波,引起温度升高,深度饱和时甚至烧毁互感器.