66问答网
所有问题
当前搜索:
互感器二次回路接地
电流
互感器
的
二次回路
是否
接地
?
答:
如果从P1进,S1端
接地
,如果从P2进,S2端接地。流
互感器
是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,
二次回路
总是闭合的,所以测量仪表和保护回路的串联线圈阻抗很小,电流...
电压
互感器二次
为什么要
接地
?
答:
电压
互感器二次接地
属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高压,而二次则为固定的低电压(100V),如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上。而二次线圈所接的指示仪表和继电器保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触...
电压
互感器二次
侧为什么不许短路但必须
接地
?电流互感器在运行中为什么不...
答:
电压互感器本身阻抗很小,如二次侧短路时,二次侧通过的电流增大可能会烧毁绕组,因此二次侧必须装设熔断器。当二次侧短路使熔断器熔断时,将影响表计指示以及可能引起继电保护误动作,所以在电压
互感器二次回路
工作时应特别注意防止短路。电压互感器二次
接地
属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高...
电压
互感器二次回路
为什么必须
接地
?
答:
为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压
互感器
的外壳
接地
外,还必须将
二次
侧的某一点可靠地进行接地,因此电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。
电压
互感器二次回路
允许几个
接地
点
答:
接地
点的接地原则是:1)电流
互感器
的
二次回路
应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。2)在同一变电所中,常常有几台同一电压等级的电压互感器,常用的一种二次回路接线设计,是把它们所有由中性点来引的中性线...
电压
互感器二次回路
为什么必须
接地
呢?
答:
如果
互感器二次回路
有了
接地
点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 在运行中的电流互感器或电压互感器的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。...
关于电流
互感器
的
二次回路
的
接地
设计要求,下列表述哪些是正确的...
答:
【答案】:B、C 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.9条规定,电流互感器的二次回路应有且只能有一个
接地
点,宜在配电装置处经端子排接地。由几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的回路,电流
互感器二次回路
应和电流处一点接地。
电气电路中,电压
互感器
的
二次回路
必须要
接地
吗?
答:
电器电路中电压
互感器
的
二次回路
最好是
接地
,这样能够保证设备和人身的安全
电流
互感器二次
侧为什么要
接地
答:
电流
互感器二次
侧需要
接地
是为了保障安全和设备的正常运行。详细解释如下:一、安全原因 电流互感器的工作原理是将高电流转换为低电流,同时确保测量精度和安全性。二次侧接地是为了确保人身和设备的安全。由于电流互感器在运行时会产生感应电动势,如果二次侧不接地,一旦设备发生故障或人员误触碰,可能会...
高压
互感器二次
侧为什么要
接地
?
答:
高压
互感器
的
二次回路
有一个
接地
点。高压三相三线电能表接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UB C和相电流ib,元件2采用线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器接互感器二次回路接法
互感器二次回路为什么必须一端接地
电流互感器二次回路接地点
剩余电流互感器的二次回路在哪
互感器二次回路电阻是多少
电压互感器的二次回路
互感器二次回路负载测试仪
互感器二次线必须要接地吗
断路器二次回路接线图