66问答网
所有问题
当前搜索:
乙炔气瓶存放量
气瓶放置
要求与标准
答:
1. 使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m³
;(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶)。2. 乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。3. 乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑...
气瓶存放
安全管理规范
答:
气瓶存放的法规,
乙炔气的储存量超过240m3时
,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙。使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3,乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。作业现场的气瓶,同一地点放置数...
乙炔
和氧
气瓶
能放在一起吗?
答:
《建筑设计防火规范》第三章规定:使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m³
;(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级...
乙炔气瓶存放
时应注意哪些问题
答:
四、在使用乙炔瓶的现场,储存量不得超过5瓶
;五、在存放地应设有消火栓和干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。乙炔瓶储存时,一般要保持直立位置。六、储存间应有专人管理,在醒目的地方应设置“乙炔危险”、“严禁烟火”的标志。禁止敲击、碰撞。
气瓶放置
要求与标准
答:
2、《建筑设计防火规范》第三章规定(由火灾危险性推算):(1)使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m_(相当于5瓶
,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m_时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。(2)乙炔气的储存量超过240m_(相当40瓶)时,应建造...
乙炔瓶
和氧
气瓶存放
的安全距离是多少
答:
1、使用单位在使用乙炔瓶的现场,
储存量
不得超过三瓶。2、储存站与明火或散发火花地点的距离不得小于15m。3、储存站应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路畅通,附近应配备干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。4、
乙炔瓶存放
时要保持直立位置,并有防倾倒的措施。5、...
乙炔气瓶
能装多少公斤气体?
答:
每瓶
乙炔
约容净重约5-7KG乙炔,折标准状态下气体乙炔6立方米。一般每用两瓶氧气,消耗一瓶乙炔。精确的计算首先要减扣掉氧
气瓶
的死容积(40L),因为那些氧气是放不干净的。而实际上,氧气瓶按操作规定是不允许放到1个气压的;而且从减压器的结构来说,它也不可能放到1个气压。所以放不出的氧气比40...
氧气
乙炔
库存
存放
有什么标准啊?
答:
(1)乙炔瓶的使用现场,
存放不得超过5瓶
;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙。超过20瓶,应设置乙炔瓶库;贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁...
氧气、
乙炔瓶
使用规定
答:
4、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、
乙炔气瓶
应分开
放置
,间距不得少于5米。”5、中华人民共和国化工行业标准 厂区动火作业安全规程 HG 23011 - 1999 一、《氧气瓶安全技术操作规程》:1、运输 (1)氧气瓶是运送和贮存高压氧气的容器,其容积为40L,工作压力为15Mpa。按照规定...
各种
气瓶
的
存放
必须距离明火几米
答:
气瓶存放必须要单间存放,必须通风良好,不要过热,暴晒,超过10米。使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储
不得超过30m
³(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。
乙炔气的储存量超过240m
³(相当40...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
氧气瓶和乙炔瓶应分类存放
氧气瓶与乙炔瓶的存放距离
氧气瓶乙炔瓶存放使用标准
乙炔气瓶存放规范
乙炔气瓶存放房屋要求
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应
乙炔与氧气瓶存放间距
乙炔气瓶贮存
乙炔气瓶放置