66问答网
所有问题
当前搜索:
主变高后备动作跳什么开关
主变
高压侧
后备
保护
动作跳什么开关
答:
跳低压侧断路器,由相邻设备或线路的保护将故障切除
。当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间...
主变高后备
保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高
、低
后备
,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置
动作
,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的高压侧和低压侧分别设置过...
主变高后备
保护为
什么跳
低压侧断路器?
答:
手动断开工作电源时,备自投装置不应该
动作
。工作电源进线断路器就地手合或远方遥控合闸后,其操作回路输出的接点闭合,作为备自投装置的输入,使装置充电。在保护动作断开断路器时,接点仍闭合,不会变位。在就地手动或远方遥控断开断路器时,接点断开,备自投装置立即放电,从而自动退出。
高压断路器为何会跳闸?
答:
1、开关保护动作后开关在合位,故障电流继续存在,2、母线电压下降开放复压闭锁
。由于中低压侧故障时,发生拒动时,主变后备保护动作跳三侧,此时高压侧同时也拒动。满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,主变高压侧电压并不满足,所以需要去解除复压闭锁,才会启动失灵保护,来切除故障。
高后备跳
小电源保护是
什么
意思,间隙零序跳小电流是什么意思?
答:
为使这种情况下主变绝缘不被击穿,主变高压侧中性点一般都装有间隙保护,分间隙过压和间隙零流,该保护也属于
主变高后备
保护,高后备保护跳小电源应该是指主变高压侧中性点间隙保护
动作跳
开该主变连接母线上的、能发电但容量较小的线路
开关
。间隙零序跳小电流也是指间隙零序跳小电源线路开关 ...
主变
的
后备
保护为
什么跳
母联
开关
?
答:
这样说吧:发变组差动范围内鼓障,主保护不动,则由
后备
保护延时跳母联,以免影响到其他的机组的运行。在有些保护设计中,加装了母联速断,只要有短路电流流过母联,不带延时跳母联,尽量减少故障点对其他设备的影响,减小影响范围 这要看设计院的设计原则及思路,还有后备保护的配置等等 ...
主变压器
、35kv线路都有哪些保护,都
跳哪些开关
?
答:
其中差动保护是主保护,
跳主变
三侧,其它保护为母差保护的近
后备
或线路保护的远后备保护。中性点接地保护和不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。35kV的保护有距离保护、零序保护、过流保护、也有配光差保护的,这些保护只跳本线路的断路器。
甚么
是
主变高后备
保护?有何作用?
答:
也能够做为其它侧的
后备
保护,当方向指向线路和母线,或不带方向时,还可以做为本侧线路或母线的后备保护。它们都可以作用于变压器本侧或3侧或本侧母联
开关
跳闸。过负荷保护是当变压器过负荷时感知高压侧负荷电流增大而
动作
,1般只动作于信号。
内桥
高后备
保护如何跳闸
答:
内桥
高后备
复压过流保护跳闸。据公开信息显示高后备的复压过流有较大差距,且由于一次接线为内桥接线,于是2
主变
的启动是由于后备保护的桥侧电流回路极性接反,使得高后备保护高压侧电流达到了过流定值,保护启动。
母差保护拒动,靠
什么
切除母线故障
答:
也包括其他设备元件的
后备
和远后备)切除母线故障 --- 补充:从化站2增从甲线、增从乙线线路保护无方向4段过流或阻抗先
动作
,如拒动,增从甲线、增从乙线增城侧4段动作;如果保护高频逻辑是允许式,则增城侧2段按3段式延时跳闸先动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主变高后备保护跳低压侧开关
主变高后备和低后备区别
高后备保护跳哪些开关
主变高后备保护如何动作
主变高后备跳分段
主变高后备保护
主变后备保护动作范围
主变保护低后备跳分段的意义
高后备保护动作哪边跳闸