主变选择的依据
选择主变压器
时应考虑哪些因素,其容量,台数
答:
选择主变压器时,
需要考虑以下几个因素:容量和台数是其中重要的考虑因素之一
。1.容量:主变压器的容量应根据实际负荷需求来确定。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2...
主变压器选择的
原则具体说说谢谢!
答:
(3)
、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器
。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,...
主变压器的选择
和参数
答:
1、
主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展
。2、
根据变电所所带负荷的性质和电网结构
来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
主变压器选择的
原则 具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
变电站
主变
容量如何
选择
?
答:
首先需要进行负荷预测,得到当地的总负荷,根据负荷选取变电站主变容量
。选取主变容量时需要考虑到容载比(容载比根据当地导则确定)和负载率的要求,还要考虑到负荷的增长水平。容载比=主变容量/主变所带负荷 负载率=主变所带负荷/主变容量/功率因数 希望能帮到你~...
选择主变压器
形式时需要考虑哪些问题
答:
1、
选择
变压器主要看用途,然后看钱,记住,重要用途不要省钱。2、选择变压器时首先要看参数,哪些参数最重要?当然就是变压器铭片上的参数了,将变压器铭牌看懂了,变压器就会选择了。3、首先是型号,有油浸式和干式变压器,如果是高层建筑、室内、地下布置方式,则应该选择油浸式变压器,如果是企业,地面上...
变电所
主变
和所用变的
选择的
方法和区别
答:
2.从电压等级上看 一般的变电所主变在降压的时候,降到10kV或6kV就可以了,剩下的部分属于配电工程,由小变压器来实现。而所用变可以间接看成配电变压器,将10kV变成0.4KV,可以直接当动力电接至设备了,像照明 380v/220v 3.从绕组接线方式来看
主变容量较大
,电压等级较高,电流相对较小,...
我是在做毕业设计,不知道怎么
选择主变压器的
容量计算,希望有高手帮忙一...
答:
主变压器的选择
,主要是根据负荷容量来确定。按照你的负载总容量70MVA+100MVA=170MVA来看,考虑未来的可能变化,建议变压器选择为:型号:SSF 200000/110 三相三绕组无励磁调压电力变压器;联结组标号:YNyn0d11;变压器额定容量:200MVA;短路阻抗:高中 10.5%、高低 18%、中低 6.5%;绕组容量分配:...
主变压器
阻抗的
选择
原则
答:
主变压器
阻抗的
选择
原则是:1、必须从电力系统的稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并列运行等方面综合考虑,并应由对工程起决定作用的因素来确定。2、变压器阻抗的选择实际上是指三个绕组在变压器铁心中缠绕的位置,由此可以分为升压结构和降压结构两种类型。3、由于绝缘...
我算的总计算负荷为7035KVA,应该如何
选择主变
,哪位大仙可以指点一下...
答:
1。具有一级负荷的变电所,应满足负荷对供电可靠性的要求 矿井变电所的
主变压器
一般选2台,当其中一台停止运行时,另一台应能保证安全及原煤生产用电,并不少于全矿计算负荷的80%。工业企业变电所,对具有大量一级、二级负荷的变电所,一般选2台变压器,当其中一台停止运行,另一台能对全部一、...