66问答网
所有问题
当前搜索:
为什么装了漏电开关还会引起火灾
漏电保护器
,
为何
没有跳闸,反而燃烧了。请教专业的人
答:
依照照片来看,主开关不是像你说的“没有跳闸”,而是跳闸了,但可能没有断开。而且还不是漏电跳闸。
究其原因是运行电流太大
,跳闸的分断能力不足以断开这么大的电流,从而造成导线过热引发火灾。
漏电保护器起火
是
什么
原因???
答:
可能你的保护器部分接线不牢靠,或者线头氧化,接点电阻大,局部发热导致起火
。这时保护器是不会动作的。两点建议:1,找合格的电工,不要找二把刀,必要时接点要焊接,至少也把线头上锡免得氧化。2,电线买好些的,耐热阻燃的,别买便宜货。
漏电保护器
没有负荷但是入线端
为何起火
?
答:
可能原因是空气潮湿
导致
接线端子绝缘下降产出
漏电
流击穿外壳导致短路,这样电流激增产生高热然后
起火
燃烧
三相四线
漏电保护器
下端空载会闸立即
起火
燃烧是
什么
原因?
答:
原因有:
1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 2、负载或导线存在短路。 3、负载电流过大,造成过载跳闸
。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是
负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够
。 4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,...
漏电引起火灾
的原因
答:
问题一:
漏电引起火灾
的原因有哪些
漏电会引起
火花,会点燃导线的橡胶皮,或者点燃附近的易燃物品。 问题二:漏电引起火灾的原因有哪些 漏电会引起火花,会点燃导线的橡胶皮,或者点燃附近的易燃物品。 问题三:引起电气火灾原因有哪些? 答:电气火灾的原因主要有短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电...
漏电开关
在
什么
情况下
引起着火
答:
漏电开关
是较灵敏的断路器,一般自身是不
会引起着火
的,但在其损坏的情况下会引起着火,所以,根据说明,需每月按一次试验按扭,如果你选择的漏电保护开关过大,而你所用电的负荷与电线的规格不能达到要求时(负荷大,电线小)是极易发生火灾的。根据需要选择合适的断路器、电线。
装有
漏电开关为什么
电机被烧?
答:
“电机烧是因为,电机过压或者过流,造成绝缘击穿或者发热烧坏,开始并没有出现回路电流不一样的情况,漏电保护开关就不会动作,除非同时出现对地短路,一部分电流不经零线流出,才
会引起漏电保护器
动作
漏电保护器
晚上突然爆炸
起火
,总电表箱也没
还
跳闸,别的电器无异样是怎么...
答:
漏电保护器
晚上突然爆炸
起火
,总电表箱
还
没有跳闸。第一,漏电保护器存在质量问题。的,用电设备过载了。建议更换一个比损坏的漏电保护器稍大电流的漏电保护器。检查用电设备有无过载。
电线
开关起火
的原因
答:
问题一:电线
起火为什么
?
漏电开关
主要起到短路,过载和漏电保护作用 1,当电线短路时,电路中瞬时电流达到漏电开关的动作电流,漏电开关动作,断开电路,电线
着火
显然不是短路
造成的
,所以漏电开关不跳闸 2,当电路过载时,电线长时间有大电流通过,在达到一定时间后,漏电开关也
会
跳闸的,除非有一种情况,那就是漏电开关的额...
很多家庭都安了空气
开关
,
为什么还会引起火灾
??
答:
家庭
火灾
中,电气火灾占大壁江山。空气
开关
的保护是当电流超过限定值时,才会跳,也不能完全阻止电气火灾的发生。如,很多使用电热毯的,由于使用后忘关,温度高导致床上用品燃烧而导致的火灾,这空气开关是保护不了的。如使用明火不当、吸烟烟头处理不好这些也都
会引起
家庭火灾的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电开关关掉了怎么还会有电
电热水器关了开关还会漏电吗
零线开关关了开关会有电
开关关闭会不会漏电
漏电开关接反了会怎么样
漏电开关没跳闸但是断电了
为什么会漏电
人触电漏电开关会跳吗
漏电引起火灾