为什么直流屏电压必须是120V
直流屏
报正接地故障时,
为什么
正极显示0V,负极
是120V
对吗?
答:
直流屏一般是对地绝缘系统。只要正、负任意一端对地绝缘电阻明显降低,就会报接地故障
。你的直流屏是多少伏系统?110V?220V?负极120V是对地电压吗?
直流
控制屏有何参数?各参数为多少是在合格范围内?
答:
与直流屏控制范围 控制规模 功率设计等因素有关
,拿1组控制1600KVA(电动分合闸电压110V)的直流屏来说,合闸电压为115-120V,控母电压113V左右,控母电流约1.5A,每节蓄电池电压保持在13.5-13.8V之间,浮充电流0.2A比较正常。
直流
系统监控装置报接地故障怎么进行查找处理?
答:
一,
准备一把万用表,测试一下,你合母电路正极对地电压,看是多少负,如果在120v 左右就是正常的
。说明合母正极正常,然后同样的方法测试,合母负极对地电压。电压范围同上。二,再用向同的方法测试控母正极,负极对地的方法,电压范围在110左右(当然,前提是你直流屏电源输出是控亩电压220的系统)。...
为什么
蓄电池的
电压
很低,一般只有几十伏以下?怎么不做高点?
答:
蓄电池单体(一对电极)的
电压
大小是由材料本身决定的,如铅酸电池标准电压就是2V.人们发现的蓄电池单体最大电压没有超过5V的。因此100个串联也不过几百伏,串联越多,一旦任何一个电池单元出问题都影响整个电压输出。因此不宜串太多。
UPS一般输入
电压是
多少??
答:
估计要384V了,电力用的UPS,
直流电压
取自
直流屏
DC220V。很多用户往往注意的是UPS交流输入与输出、UPS性能,不太注意直流电压,所以一些网上UPS参数没标上直流输入电压。UPS都有一个缓启过程,以防止启动电流过大导致输入空开/断路器跳闸。运行时的直流电流,根据负载、UPS效率与当前直流电压能估算出来。
直流屏
上的闪光原理是什么?
为什么
只有控母输出用闪光?合闸输出为什么不...
答:
闪光电源在典设中已经取消了。现在叫信号总电源,而且和保护测控电源是同一个。至于说
为何
不用合母是因为合母电流很大,专供设备分合闸使用的。现在微机保护测控的配置中只有控制电源和保护电源了。保护电源提供给保护装置、测控装置以及信号的电源,控制电源提供给操作箱,实际就是以前的合母。
直流屏
9组12v电池它的合母跟控母分别是多少?
答:
合母
是120V
,控母110V,这是额定值,合母实际
电压
会略有出入。
为什么
控制母线和合闸母线的
电压
不一样?
答:
因为
需要
的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母
电压
降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230v)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240v-245v)。所以合闸母线比控制母线...
处理
直流
接地故障不得造成
什么
接地
答:
一,准备一把万用表,测试一下,你合母电路正极对地电压,看是多少负,
如果在120v 左右就是正常的
。说明合母正极正常,然后同样的方法测试,合母负极对地电压。电压范围同上。二,再用向同的方法测试控母正极,负极对地的方法,电压范围在110左右(当然,前提是你直流屏电源输出是控亩电压220的系统)。三...
其他人还搜
直流屏电压255正常吗
直流屏电压采用220v还是110v
直流屏上的三个模块是干嘛的
变电所直流屏多少伏电压
高压直流屏电压多少
直流屏电压不能低于多少
直流屏充放电放电电流
直流屏输出是什么电压
直流屏电压多少合适