中性点有效接地方式有哪些
中性点接地方式包括
()。
答:
D.中性点经电阻接地
正确答案:ABCD
中性点
的三种
接地方式
(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:中性点直接接地 第二种:中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻抗接地第三种:中性点不接地前者适合电压等级110KV以上的大接地电流系统
,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下) ld3308 | 发布于2010-03-12 举报| 评论 0 1 直接接地,经消弧线圈接地,不接地,三种主要看系统用什么样的接地方式,方便...
什么叫电力系统的
中性点
?共有哪几种
接地方式
?各种接地方式适应哪种电...
答:
在电力系统中,
中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种
。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、
对于一次的设备接地,主要有直接的接地
,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,...
在电力系统中,
中性点
的
接地方式有
哪几种?
答:
在电力系统中性点的接地方式:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地
。中性点直接接地:110kv及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式,以降低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。中性点不直接接地:35kv及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式...
中性点接地
的三种
方式
答:
中性点接地的三种方式为中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地系统,
中性点直接接地系统
。1、中性点不接地系统:在这种系统中,中性点的电压等于零,即没有直接与大地相连,这种设计适用于对地绝缘要求较高的场合。2、中性点经消弧线圈接地系统:这种方式通过消弧线圈将中性点与大地连接,以减少接地故障时...
电力系统
中性点
的
接地方式有哪些
?
答:
中性点直接接地
的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地...
变压器
中性点
的
接地方式有
几种?各有何特点?
答:
电力变压器
中性点
的
接地方式有
三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
电力系统
中性点接地方式有
哪几种
答:
1、不
接地
2、直接接地 3、消弧线圈接地 4、电阻接地
中性点接地方式有
几种?
答:
2.
中性点接地方式
可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又可分为不接地、消弧线圈接地和阻性接地。110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或小电阻接地方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;...
中性点接地方式有哪些
答:
一大类是
中性点
直接
接地
或经过低阻抗接地,称为大电流接地系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种
方式
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点接地方式选择原则
中性点接地方式有哪三种
中性点接地的三种方式及特点
中性点接地的三种方式区别
中性点接地最简单处理方法
中性点接地装置接地方式
电力系统中性点接地有哪几种
中心点接地的种类
中性点接地怎么做