e1900故障代码
答:
EO1E01:遥控器室内机和遥控器间通信错误,仅相应的机组停此,室内PC板和遥控器的通讯中断
。E02:遥控器发送错误,仅相应的机组停此,信号可能未从遥控器发送到室内机,检查遥控器通讯连线,更换遥控器。E03:室内机和遥控器间通讯错误,仅相应的机组停止,遥控器和通信适配器错误,检查遥控器和适配器的...
原装进口
东芝多联机空调
故障代码e28代表什么
答:
故障现象: 全部停止 故障内容:主外机从副外机收到错误信号
。故障原因:检查副外机的检查代码。故障检查:在主机的7段显示器上显示{E28}的条件下,按SW04键5秒以上,不正常停止的外机风扇开始运转 #如果同时按SW04和SW05,正常室外机风扇运转。 #如果单独按SW5,风扇运转停止。
东芝多联机
中央
空调
U1是什么故障
答:
U4 UF 传送异常(室内机---室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机 室外机中的电路板不良。
东芝多联机空调
安装好线控不能操作
答:
这种情况需要点空调遥控器来解决
。空调遥控器按了没反应首先查看空调遥控器是否有电,如果遥控器没电请更换电池后再试试,其次检查空调的电源开关是否关闭,将空调的电源总开关开启即可,另外查看空调遥控器是否被锁定,按下模式和定时两个按钮可以解除锁定。空调控制器可以集中管理。一般应用于机房管理、学校...
东之
多联机
通电可以开机吗
答:
东之多联机通电可以开机 多联机中央空调是用户中央空调的一个类型,多联机空调为了保护空调机组,电源必须在运行前8小时开启,
东芝多联机空调
需要提前8小时供电开机,不允许接通电源后立即运行机组。
东芝
中央
空调
为什么一直闪setting?
答:
空调
就不会运行,只需要调节空调温度即可。2、控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。3、制冷剂不足,添加即可。4、电路板损坏,无输出信号,需要报修。
东芝
中央空调是东芝公司旗下的产品,产于日本,特点是迅速制冷和制热,精确控温,2022年8月1日,东芝中央空调被开利收购。
东芝多联机
控制面板故障显示开关键符号
答:
2、夏季
空调
系统运行只能开启制冷模式;冬季空调系统运行只能开启制热模式。如制冷与制热同时存在同一系统将无法运行。3、接通电源时,遥控器的显示部分将显示隔离线。4、接通电源后,遥控器约在1分钟内将不接受运转,这并不是故障。5、如果线控器显示如:EO4、P22等字母加数字组合的情况,请及时拨打报修...
东芝多联机空调
面板可以上锁吗?
答:
1、按下中央
空调
的开关机键,将空调面板接通电源,此时面板是锁定状态。2、之后点击空调面板上的风量按钮,听到嘀的声音后松开手就可以。3、之后按动空调面板上的温度调节按钮,按动下调温度的按钮。4、之后双手同时按住风量键跟模式键,直到听到嘀的提示声音松开手就可以。5、之后空调指示灯变成...
东芝空调多联机
P5是什么故障
答:
变频机用)E1T1传感器故障 P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E2T2传感器故障 P5室外冷凝器高温保护关压缩机 E3T3传感器故障 P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4T5传感器故障(变频机用)P8压缩机顶部温度保护(变频机用) E5网络通信故障 P9化霜保护或防冷风关风机E6室外故障 ...
东芝空调
G-TR短路保护是什么意思?
答:
相对来说说新款家用
多联机
故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。
东芝空调
故障代码大全故障代码?检测位置?检查代码名称?状态错误检查条件检查位置东芝空调显示故障代码E01遥控器室内机和遥控器间通信错误仅相应的机组停此室内P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与内机A/B线②检查断开,接头触点...