66问答网
所有问题
当前搜索:
不设高位消防高位水箱稳压泵
消防稳压泵
的作用是什么?
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
没有
高位水箱
使用低压加
泵
可以不
答:
不可以。在
消防
安装中,
高位水箱和稳压泵
都是必要的组成部分。高位水箱可以提供一定的水压,以便在消防事故发生时快速供水。
高位水箱
出水管用不用经过
稳压泵
管
答:
不用。
高位水箱
的
稳压泵
工作原理:当高位水箱的压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当高位水箱压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。稳压泵是
消防泵
的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的...
消防稳压泵
W1.5/0.3-YJ是什么意思?
答:
消防
稳压泵
即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防水箱
的系统。作用介绍编辑 “稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备...
什么情况下需要
设置高位消防水箱
答:
1 2 其他建筑应
设置高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可
不设高位消防水箱
,但应设
稳压泵
;当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
稳压泵
停止运行或者检修时,由
高位水箱
向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
不设高位消防
水箱的系统。“稳高压”...
厂区是否需要设屋顶
消防水箱
?
答:
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》采用临时高压给水系统的高层民用建筑、总面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑和重要建筑,必须要
设置高位消防
水箱,其他建筑应该设置高位水箱,如果确实有困难,并且采用可靠的给水方式的,可以
不设置高位水箱
,但应该设置
稳压泵
。
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的
设置
规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可
不设高位消防
水箱,但应设
稳压泵
。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设
高位水箱
是指第1)条之外的...
什么情况下需要
设置高位消防水箱
?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可
不设置高位消防水箱
,但应设
稳压泵
。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
没有
设置高位水箱
,只有
泵
时,喷淋系统的压力是怎么保证的? 就是怎么...
答:
喷淋的压力可以通过
稳压泵
保证。有火警时,喷头爆炸报警阀开启,水通过水力警铃报警。在报警阀上还有一个压力开关,发生火灾产生压力信号启动
消防泵
。差不多就是这样,有什么问题可以再提。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位消防水箱稳压泵压力计算
高位消防水箱稳压泵工作原理
消防高位水箱稳压泵安装图
没有高位水箱的稳压泵
高位水箱稳压泵
高位水箱与稳压泵如何连接
高位水箱稳压泵作用
高位水箱稳压泵安装图
高位水箱稳压泵的工作原理视频