66问答网
所有问题
当前搜索:
不属于间接电击防护措施的是
在TN系统中作为
间接
接触保护,下列哪些
措施是
不正确的?()
答:
【答案】:C、D 根据《低压电气装置第4-41部分:安全防护
电击防护
》(GB 16895.21—2011)第413.1.3.8条规定,在TN系统中,采用下列保护电器
是
认可的:①过电流保护器;②剩余电流保护器。以下情况除外:①剩余电流保护器不能用于TN-C系统中;②剩余电流保护器用于TN-C-S系统时,PEN导体不应用在...
电击防护的
基本
措施
不包括
答:
电击防护的基本措施不包括接地的局部等电位连接
。直接接触带电部分的防护,例如对带电导体加隔离栅栏或保护罩等。间接触电防护是人或动物与正常情况下不带电,故障情况下变为带电外露导电部分的接触。防止间接触电可采取以下保护措施:接地保护,接中性线保护,漏电保护(剩余电流保护),不导电环境,等电位...
下列
属于间接
接触
电击防护的
有哪些选项?()
答:
【答案】:A、B 《低压配电设计规范》(CB 50054—2011)第5.2.1条规定,
间接
接触
防护措施
者,应采用本节所规定的防护措施:①采用Ⅱ类设备;②采取电气分隔措施;③采取特低电压供电;④将电气设备安装在非导电场所内;⑤设置不接地的等电位联结。
第几类
是间接
接触
电击防护措施
答:
第二类。根据查询《安全生产法》法规和电力行业标准,
间接
接触
电击防护措施是
第二类:间接接触电击防护措施:指在间接接触电源或带电体的情况下,采取的防护措施,如装设漏电保护器、接地保护等。因此,间接接触电击防护措施指在间接接触电源或带电体的情况下采取的防护措施,如装设漏电保护器、接地保护等。
电击防护措施
中错误
的是
答:
从事配电系统设计、施工、维护时,不仅仅需要确保配电系统正常运行和故障时设备的安全,还要确保正常运行和故障时人身安全,即应防止因配电系统设计、施工、维护不当而引起电击人体,造成人身伤亡事故的发生。
电击防护措施
中错误的是(B)。A、电器设备完好、绝缘良好,并有良好的保护接地 B、操作电器前必须先...
下面( )
不属于
防止直接接触
电击的方法
。
答:
绝缘、屏护和间距是预防直接接触
电击的
基本
防护措施
。它们的主要功能是防止人体触及或过于接近带电体,从而避免触电事故的发生,同时也有助于防止短路、故障接地等电气事故。因此,D选项所述的方法并
不属于
防止直接接触电击的策略。
判断题:漏电保护
是
防止
间接
触电常用的保护
措施
。()
答:
④
采用不接地的局部等电位连接保护
,或采取等电位均压措施。 ⑤ 采用安全特低电压。 ⑥ 实行电气隔离。 ⑦因作业现场环境恶劣,单股硬线易折断,单股线如果折断,电气设备的操作人员将会失去间接触电的防护,所以要求应用多股铜芯软线。 漏电保护是① 电压型漏电保护器和电流型漏电保护器都能...
在
间接
接触
电击防护措施
中,触电危险性小、用电设备简单场合系统
是
...
答:
应当注意,支线部分PE线
是
不能与N线共用。TN-S系统安全性能最好,正常工作条件下,外露导电部分和保护导体均呈零电位,被称为是最"干净"系统。有爆炸危险、火灾危险性大及其他安全要求高场所应采用TN-S系统;厂内低压配电场所及民用楼房应采用TN-C-S系统;触电危险性小、用电设备简单场合可采用TN-C...
下面哪种
属于
防直接
电击的
保护
措施
?()
答:
【答案】:D 根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第5.1节规定,直接接触
防护措施
包括:①将带电部分绝缘,带电部分全部用绝缘层覆盖;②采用遮栏或外护物;③采用阻挡物;④置于伸臂范围之外;⑤用剩余电流动作保护器的附加保护。ABC三项
属于间接
接触保护措施。
...下列哪些场所的设备可以省去
间接
接触
防护措施
?( )
答:
【答案】:B,C,D GB16895.21—2004《建筑物电气装置第4-41部分:安全防护-
电击防护
》410.3.3.5。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不属于间接接触防护措施
以下什么不能防护间接触电
关于间接触电的防护措施错误的是(
不能间接防护触电的是
不属于间接接触触电的措施是
不能防护直接触电的是单选题
下列哪些属于特种设备
直接电击和间接电击的防护措施
简述直接点击和间接电击的防护措施