66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱Q系列编程
三菱Q系列
的plc
编程
软件名字 ?触摸屏编程软件名字?实现通信还有硬件组 ...
答:
三菱Q系列编程
软件:GX-DEVELOPER或者GX Works2。三菱触摸屏编程软件:GT-Designer。通信还有硬件组态功能已经包括在编程软件中。
三凌Gxworks2
编程
软件能对
Q系列
pLc编程吗
答:
三菱
Gxworks2
编程
软件是三菱全系列的编程软件,可以对
Q系列
pLc编程。
三菱
plc
q系列编程
指令能否同时置位或复位多个;能,那指令又是什么,求解...
答:
bkrstp m0 k10 这个会复位从m0到m9,m10不会被复位,如果想复位到m10,请该为K11即可
三菱
PLC
Q系列
和FX系列用的
编程
软件一样吗?
答:
除了很老很老的一些FX专用的
编程
软件外,
Q系列
和FX系列都是用一样的编程软件,GX系列的编程软件都是有PLC型号设定的,新建程序和打开现有的PLC程序时都可以指定或修改PLC型号,但现有PLC程序更改PLC型号时会因为不同PLC内的软元件的地址和数量等不同,在转换后部分不能自动转换的程序需要手动确认和修改。
为什么我在
三菱q系列
用sfc
编程
就法无法进行cclink通讯
答:
SFC程序中初始状态必须是激活的,而我们的激活方式就是利用一段梯形图程序。而且这一段梯形图程序必须是放在SFC程序的开头部分(即第一个块),在以后的SFC
编程
中初始状态都是利用这一段梯形图程序激活!你想激活S0就必须先创建梯形图块!另外: FX
系列
内部共有状态继电器1000个,S0~S9主要应用在状态...
三菱Q系列
plc用什么
编程
软件
答:
你可以使用GX Developer或者使用GX Works2软件,这两款软件在
三菱
中国官网上都有下载。
三菱Q
型PLC梯形图
编程
,错误代码4002表示什么?
答:
三菱Q
型PLC梯形图
编程
时,出现错误代码4002表示 :1.程序中指定的扩展指令的指令名称有错误。2.程序中指定的扩展指令在指定的模块中无法执行。解决办法:通过 GX Developer读取出错的公共信息,检查与该数值 ( 程序出错位置 ) 相对应的出错步,并修正错误。
问一下各位工程师,我这个
三菱
的
Q系列编程
代码是什么意思?是加法指令吗...
答:
+号前加D代表Double Word(双字)也就是32位的, 语句意思是 双字32位D100(D100 D101)加1,等同于DINC D100!和FX一样
三菱q系列
plc
编程
指令c300是什么
答:
三菱Q系列
的PLC
编程
指令C300中C就是表示计数器,300就是该计数器的编号
问一下各位工程师,我这个
三菱
的
Q系列编程
代码是什么意思?是加法指令吗...
答:
你好!D100与D101连起来的32位数据加上1之后,再存入D100与D101连起来的32位数据 如有疑问,请追问。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱L系列和Q系列编程一样吗
三菱Q系列pLC怎么编程
三菱Q系列套接字编程
组态王与三菱Q系列编程口
三菱Q系列plc编程软件
三菱Q系列运动模块怎么编程
三菱Q系列ST编程案例
三菱Q系列编程电缆
三菱Q系列PLC从入门到精通